Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Гидравлическое испытание системы отопления
JERUKO
сообщение 21.3.2023, 14:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.7.2019
Пользователь №: 362524



Коллеги, добрый день!
Для испытаний внутренней системы отопления у нас есть СП 73.
У него есть пункт
7.3.1 Испытание водяных систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения следует
выполнять при отключенных теплогенераторах и расширительных сосудах гидростатическим методом
под давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см ) в самой нижней точке
системы.

Внимание вопрос
1) Рабочее давление. Это давление избыточное в подающем трубопроводе?
2) Если у меня в подающем трубопроводе давление 1,13 мПа, тогда испытательное будет равно 1,5 от рабочего т.е. 1,7 мПа. Отопительные приборы и арматура расчитаны на 1.6 мПа. Подскажите где написано что испытывать мы должны без арматуры и оборудования т.к. они уже испытаны с завода. В пункте который я указал выше только теплогенераторы и расширительные сосуды
Заранее спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JERUKO   Гидравлическое испытание системы отопления   21.3.2023, 14:49
- - Siradjeddin   У Вас 11,3 атмосфер в системе отопления? Какое-то ...   21.3.2023, 15:30
|- - JERUKO   Цитата(Siradjeddin @ 21.3.2023, 15:30) У ...   21.3.2023, 16:26
|- - инж323   Цитата(Siradjeddin @ 21.3.2023, 15:30) 2 ...   21.3.2023, 18:40
- - tiptop   Цитата(Siradjeddin @ 21.3.2023, 15:30) У ...   21.3.2023, 16:31
|- - JERUKO   Цитата(tiptop @ 21.3.2023, 16:31) Там все...   21.3.2023, 16:45
- - Машинист   Так. Здравствуйте. Давайте по порядку. Сколько д...   21.3.2023, 18:21
|- - JERUKO   Цитата(Машинист @ 21.3.2023, 18:21) Так. ...   21.3.2023, 19:47
|- - tiptop   Цитата(JERUKO @ 21.3.2023, 19:47) Я напис...   21.3.2023, 20:02
|- - JERUKO   Цитата(tiptop @ 21.3.2023, 20:02) ...   21.3.2023, 20:04
- - Машинист   Давление в системе отопления не придумывают от бал...   21.3.2023, 20:47
|- - JERUKO   Цитата(Машинист @ 21.3.2023, 20:47) Давле...   21.3.2023, 21:23
|- - Машинист   Цитата(JERUKO @ 21.3.2023, 21:23) Спасибо...   21.3.2023, 21:49
- - HeatServ   7 метров гидропотерь в системе? Это не система, эт...   21.3.2023, 22:56
- - инж323   Цитата(HeatServ @ 21.3.2023, 22:56) 7 мет...   21.3.2023, 23:24
- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 21.3.2023, 23:24) стабиль...   22.3.2023, 8:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 18:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных