> ECL310 24 VAC+привод на 220 VAC
Qwerty88
сообщение 18.5.2023, 6:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Столкнулся с проблемой. Заказчик на волне дефицита контроллеров накупил себе из Китая контроллеров Данфосс ECL310 с питанием 24 VAC. Семисторы для управления регулирующими клапанами у них тоже на 220 VAC. Вместе с ними он накупил и приводов на 24 VAC, и все бы ничего, да вот у него еще лежат клапаны и приводы с управлением 220 VAC. На одном ИТП он поставил такой клапан и привод на 220В. И говорит что нет возможности поменять клапан на другой (ну конечно, покупать не хочет, на складе лежит много - надо использовать) с приводом под питание 24 VAC. Я пробовал управлять приводом нарямую через семисторы контроллера... они не сгорают, но они всегда открыты, если подать на них 220В. Развязал управление приводом через реле. Проработало недели 3-4, после этого одна релюха "умерла" (реле брал Finder с катушкой на 24 VAC). Ну и вообще когда наблюдал за работой системы через реле - слишком уж часто она "хлопает". Какие есть варианты? Думал навешать твердотельное реле на выход контроллера, да там 24 VAC, не нашел (по крайней мере в Чип и Дип) таких ТТР (есть с управлением 9-250 VAC). Какие еще есть варианты? (кроме того что заменить контроллер или заменить привод?).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Qwerty88   ECL310 24 VAC+привод на 220 VAC   18.5.2023, 6:47
- - Qwerty88   Цитата(Qwerty88 @ 18.5.2023, 7:47) Семист...   18.5.2023, 8:05
- - kosmos440o   А что, 24VAC не открывают 9VAC? Можно попробовать ...   18.5.2023, 8:53
|- - Qwerty88   Цитата(kosmos440o @ 18.5.2023, 9:53) А чт...   18.5.2023, 9:02
- - kosmos440o   10-амперники у которых корпус 4-ре ноги в ряд взят...   18.5.2023, 20:07
- - Kotlovoy   Цитата(Qwerty88 @ 18.5.2023, 6:47) Я проб...   18.5.2023, 22:59
- - manjey73   Твердотелки заменить на 3-32VDC, в чем проблема т...   18.5.2023, 23:34
|- - Qwerty88   Цитата(manjey73 @ 19.5.2023, 0:34) Твердо...   19.5.2023, 4:44
- - AI 155   Нужно симисторы подгрузить немного, чтобы ток нагр...   19.5.2023, 5:10
|- - Qwerty88   Цитата(AI 155 @ 19.5.2023, 6:10) Нужно си...   20.5.2023, 6:46
- - starmos   Ну самое разумное и простое, это конечно: выпрямит...   19.5.2023, 9:37
|- - kosmos440o   Цитата(starmos @ 19.5.2023, 9:37) Ну само...   19.5.2023, 14:43
- - olg2004   можете использовать интефейсное реле твердотельное...   19.5.2023, 10:58
- - AI 155   Имелось ввиду, что если будете использовать ТТР , ...   20.5.2023, 13:04
- - SNike   Для управления исполнительными механизмами есть сп...   22.5.2023, 9:16
- - kosmos440o   Ну и чо, сделал? Как работает?   27.5.2023, 21:25
|- - Qwerty88   Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 22:25) Ну ...   19.8.2023, 14:09
|- - Qwerty88   Цитата(Qwerty88 @ 19.8.2023, 14:09) Все л...   21.8.2023, 7:51
- - AI 155   Ставил ТТР 5 А Кипприбор. Привод Данфосс. Иногда п...   19.8.2023, 16:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных