> Схема паровой котельной, Перегретый пар на производство и теплоснабжение
LadJak
сообщение 26.5.2023, 15:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2009
Из: Иванво
Пользователь №: 29053



Здравствуйте коллеги!
Первый раз проектирую паровую котельную(16 т/ч, 1 рабочий/ 1 резервный), да еще и пар перегретый. Нарисовал схему котельной, прошу помочь советом, будет работать или нет )

И несколько вопросов к опытным специалистам:
У меня на выходе с котла перегретый пар 205 гр., 1,2 МПа(задание от производства(расход 9,6 т/ч 24/7 без возврата конденсата).
Так же есть нагрузки на теплоснабжение. Имеет ли смысл устанавливать РОУ, или возможно перегретым паром теплообменники отопления и вентиляции греть? Заложил теплообменники с охладителем конденсата (ПК Бойлер). У кого-то есть опыт применения? Работают они как задумано? Или лучше 2 ТО последовательно ставить?
На пар в деаэратор, так и так нужно давление редуцировать, т.к. на рег. клапане деаэратора получается большой перепад и он на него не рассчитан (клапан идет в составе установки).

По ГВС стоит пластинчатый теплообменник. Конденсат с него будет 160 С. Возможно ли конденсатные линии объединить с конденсатопроводами от ТО отопл/вентиляции и сливать напрямую в деаэратор? Вроде относительно небольшой расход на ГВС(это в максимум, нагрузка не постоянная). Или надо како-то подпор организовывать, что б не вскипал конденсат в трубе?

В деаэратор, по данным производителя, нужно подавать воду 94 С. Подогрев хим.очищенной воды видел в некоторых схемах делают за счет питательной воды из деаэратора. Но тогда в котел(экономайзер) пойдет не 104 гр., а меньше. Это правильно?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Паровая_котельная_ТХ.pdf ( 295,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных