Добрый день! Для сдачи документации в РТН, оформляли акт комплексного опробования тепловой сети и акт о проведении пуско-наладочных работ тепловой сети. По ним получили замечания (неверно указано давление теплоносителя).

Указанные цифры из актов:
Акт комплексного опробования - 16/15
Акт пнр - 11,5/10,5

Указанные цифры из паспорта сети:
Расчетное давление - 16
Рабочие параметры сети - 12

Так как человека, кто оформлял документацию уже не работает...помогите разобраться.
В акте комплексного опробования ставлю 12 (номинальное давление)
В акте пнр ставлю 12 (номинальное давление)