Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> В каком случае нужно выводить пожарные патрубки, Пожарные решения
IlyaFi
сообщение 8.6.2023, 12:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.6.2023
Пользователь №: 418285



В каких случаях нужно выводить пожарные патрубки на фасад? Дорабатываю проект за другим проектировщиком. У меня здание 3000 м^2 Административного назначения. Зачем-то выведены пожарные патрубки на фасад. Экспертиза задает много вопросов по этому поводу в СП я увидел что вывод наружных пожарных патрубков в административных зданиях необходим если здание от 5 тыс до 25 тыс м ^2
Я что-то не так понимаю? Подскажите пожалуйста. Нужен ли все таки вывод этих патрубков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 6:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных