АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Частотный преобразователь FR-AF740-01800-EC, ошибка E.EP2
Teslacoil
сообщение 15.6.2023, 15:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2023
Пользователь №: 418563



Попал на ремонт такой частотник, силовую часть всю проверил ключи, мост, пусковой резистор все целое, но при включении сразу выдает такую ошибку E.EP2 в мануале написано что это сбой в работе накопителя, я так понимаю ошибка памяти? Сделал сброс журнала ошибок, но всеравно данная ошибка не уходит. На силовой плате нашел микруху EEPROM S24CS0 отпаял считал с нее данные, без проблем читается и перезаписывается, пробовал обнулять ее но ничего не поменялось, вернул обратно. Далее на плате управления нашел еще EEPROM с обозначением L16 это 24С16 считал с нее данные так же без проблем перезаписывается. Записал в нее FF поставил в ПЧ но ошибка такая же E.EP2. Других микросхем памяти тут нет. Удалось найти в точности такой же рабочий ПЧ снял плату управления и поставил в неисправный ПЧ снова при включении такая же ошибка. Возникла мысль что так как имеются две EEPROM то скорее всего в них по мимо параметров хранятся коды и при несовпадении которых проц выдает эту ошибку поэтому с платой упр с рабочего пч частотник также не запускается. Либо попробовать скопировать обе EEPROM с силовой платы и платы управления с рабочего ПЧ на нерабочий.

Вопрос заключается в следующем кто сталкивался с такой ошибкой, как удалось решить? И можно ли с помощью ПК используя FR Configurator решить эту проблему скопировав данные с рабочего ПЧ вне рабочий?

ПК и FR Configurator SW3 есть, переходник USB-RS485 есть, а вот распиновкe RS485 на RJ45 чтоб подключится к частотнику нет поэтому данный вариант еще не успел опробовать, если есть у кого то распиновка либо мысли по решению данной проблемы поделитесь пожалуйста.

Сообщение отредактировал Teslacoil - 15.6.2023, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Teslacoil   Частотный преобразователь FR-AF740-01800-EC   15.6.2023, 15:41
- - Nocav   Здравствуйте. Контакты в личку пришлите   16.6.2023, 10:45
|- - Teslacoil   Цитата(Nocav @ 16.6.2023, 10:45) Здравств...   19.6.2023, 7:53
- - Teslacoil   Подскажите пожалуйста кто нибудь распиновку RS485 ...   19.6.2023, 10:43
- - Teslacoil   Есть вот такой переходник USB-RS485. В сети нашел ...   19.6.2023, 13:26
|- - Александр СБ   Цитата(Teslacoil @ 19.6.2023, 13:26) Есть...   19.6.2023, 13:41
- - Teslacoil   На самом ПЧ есть еще вот такой разъем он тоже обоз...   19.6.2023, 14:09
|- - Александр СБ   Цитата(Teslacoil @ 19.6.2023, 14:09) На с...   19.6.2023, 14:25
|- - Александр СБ   Цитата(Александр СБ @ 19.6.2023, 14:25) Е...   19.6.2023, 14:48
- - Teslacoil   На колодках 4 клемы на первой rxd+ Rxd+ звонятся м...   19.6.2023, 15:00
|- - Александр СБ   Цитата(Teslacoil @ 19.6.2023, 15:00) На к...   19.6.2023, 16:16
|- - Teslacoil   Цитата(Александр СБ @ 19.6.2023, 16:16) с...   20.6.2023, 17:05
|- - Александр СБ   Цитата(Teslacoil @ 20.6.2023, 17:05) попр...   21.6.2023, 8:30
- - Teslacoil   Спасибо! Попробую   21.6.2023, 9:17
- - Teslacoil   В инструкции нашел вот еще что - Если сочетание ба...   23.6.2023, 8:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 21:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных