> Не уходит дренаж - спасет ли перистальтическая помпа?, Казуистика кондиционирования
winch
сообщение 26.6.2023, 11:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Товарищи, прошу совета!

Дано: коттедж, на втором этаже установлен настенный блок кондиционера производительностью 2.5 кВт.
Дренаж выполнен металлопластовой трубой диаметром 16 мм, вода идет самотеком из поддона в стене (в штробе) на первый этаж, где через манжету уходит в стояк канализации. Перепад высот - около 4 метров, горизонтальный участок (примерно метр) в середине лини имеется, но сделан с уклоном.

Дренаж проливался при монтаже - все ОК, также в тестовом режиме весной при сдаче объекта блок работал и проблем с конденсатом (отводом его в канализацию) не было.

Сейчас возникла ситуация: жара, влажно, объем конденсата большой, но он.. попросту не уходит. То ли капиллярный эффект, то ли какой-то воздушный клин - но вода попросту в канализацию самотеком уходить не хочет. Засор исключен (проверено). Просто не стекает. Продували линию - под небольшим давлением вода уходит отлично. Стоит опять вернуться к самотеку и подключить трубку к канализации - не течет, конденсат переливает из внутреннего блока на пол.

Поставили в поддон внутреннего блока обычную помпу - все нормально, откачивает. Но проблема в том, что помпу слышно, а помещение является спальней. То есть помпа в поддоне - временное решение.

Стало быть, в районе ввода дренажной лини в стояк этажом ниже нужно обеспечить разряжение для того, чтобы конденсат, не желающий идти самотеком, отсасывался в канализацию. Подумал про перистальтическую помпу - если её поставить на линии дренажа и включить принудительно - будет ли обеспечен должный эффект? И какие еще варианты можно придумать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- winch   Не уходит дренаж - спасет ли перистальтическая помпа?   26.6.2023, 11:22
- - vsklokoch   Цитата(winch @ 26.6.2023, 11:22) Просто н...   26.6.2023, 12:07
|- - winch   Цитата(vsklokoch @ 26.6.2023, 12:07) вари...   26.6.2023, 14:52
|- - Ashihara   Цитата(winch @ 26.6.2023, 14:52) Спасибо....   26.6.2023, 15:07
|- - winch   Цитата(Ashihara @ 26.6.2023, 15:07) Если ...   26.6.2023, 15:09
- - Ashihara   Я тоже ставлю на разряжение в доме.   26.6.2023, 12:10
- - Skaramush   Да, по симптомам - разрежение. Малошумные (совсем...   26.6.2023, 13:22
- - AGAG   если бы канализация была с вентиляционным клапаном...   26.6.2023, 15:11
- - Skaramush   Чтобы на сифоне прекратить сток воды много и не на...   26.6.2023, 15:11
|- - winch   Цитата(Skaramush @ 26.6.2023, 15:11) Чтоб...   27.6.2023, 12:55
- - Skaramush   Стоп. Посмотрел внимательнее предысторию. Вам хоро...   27.6.2023, 13:38
|- - AGAG   Цитата(Skaramush @ 27.6.2023, 13:38) а по...   27.6.2023, 13:53
|- - Skaramush   Цитата(AGAG @ 27.6.2023, 14:53) это водой...   28.6.2023, 16:56
- - olg2004   блин, придумают же перильстатическая помпа   27.6.2023, 14:11
- - AGAG   ))) а в стояке канализации где вода стоит?   28.6.2023, 17:06
|- - Skaramush   Цитата(AGAG @ 28.6.2023, 18:06) ))) а в с...   28.6.2023, 22:24
- - AGAG   Цитата(winch @ 26.6.2023, 11:22) Дренаж в...   29.6.2023, 14:14
- - Skaramush   Перепад "около 4 метров". А высота этажа...   29.6.2023, 15:37
- - AGAG   откуда в стояке канализации вода? почему она в нем...   29.6.2023, 16:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных