Товарищи, прошу совета!
Дано: коттедж, на втором этаже установлен настенный блок кондиционера производительностью 2.5 кВт.
Дренаж выполнен металлопластовой трубой диаметром 16 мм, вода идет самотеком из поддона в стене (в штробе) на первый этаж, где через манжету уходит в стояк канализации. Перепад высот - около 4 метров, горизонтальный участок (примерно метр) в середине лини имеется, но сделан с уклоном.
Дренаж проливался при монтаже - все ОК, также в тестовом режиме весной при сдаче объекта блок работал и проблем с конденсатом (отводом его в канализацию) не было.
Сейчас возникла ситуация: жара, влажно, объем конденсата большой, но он.. попросту не уходит. То ли капиллярный эффект, то ли какой-то воздушный клин - но вода попросту в канализацию самотеком уходить не хочет. Засор исключен (проверено). Просто не стекает. Продували линию - под небольшим давлением вода уходит отлично. Стоит опять вернуться к самотеку и подключить трубку к канализации - не течет, конденсат переливает из внутреннего блока на пол.
Поставили в поддон внутреннего блока обычную помпу - все нормально, откачивает. Но проблема в том, что помпу слышно, а помещение является спальней. То есть помпа в поддоне - временное решение.
Стало быть, в районе ввода дренажной лини в стояк этажом ниже нужно обеспечить разряжение для того, чтобы конденсат, не желающий идти самотеком, отсасывался в канализацию. Подумал про перистальтическую помпу - если её поставить на линии дренажа и включить принудительно - будет ли обеспечен должный эффект? И какие еще варианты можно придумать?