Обмерзает газовая труба на полупроме 16кВт, у двух кондиционеров в серверной |
|
|
|
5.7.2023, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
photo1688545005.jpeg ( 79,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42
photo1688544967.jpeg ( 29,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23В серверной стоит два напольно-потолочных 16 кВт, у обоих компрессор работает 8-9 минут, потом 4-5 минут стоит, на пульте задано как обычно 17С, на входе в бок 18,5С , на выходе из блока -0,5С, в помещении 19-20С.
photo1688545082.jpeg ( 151,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
photo1688545137.jpeg ( 51,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31Газовая труба на обоих блоках обмерзает с самого начала, давление 5-5,5 очков, перегрев минимальный, моментами отсутствует совсем, при запуске компрессора давление 4, затем потихоньку поднимается к 5.
photo1688545218.jpeg ( 49,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15Эвакуировали фреон, заправили по шильдику 3,3 кг - ничего не изменилось, после этого скачали 0,5 кг обратно в баллон - давление отросло до 5,8 бар, перегрев увеличился до 3К, затем скачали ещё 0,25 кг - давление упало до 5,4 бар, перегрев вырос до 9К. Смущает отрицательная температура кипения, отрицательная температура воздуха на выходе из внутреннего блока, сами блоки при этом не обмерзают, работают короткими циклами по 8-9 минут, затем 5 минут отдых. Есть мнение, что присутствует засор на всасе компрессора и другое мнение, что в блоки залит R32 вместо R410А, других идей пока нет, дросселирующее устройство - капиллярка. Если бы был забит всас на компрессоре, то тогда логично, что расход по системе упал бы и мы вероятно увидели бы рост давления в газовой трубе, а не падение. Если бы был залом на газовой трубе, что странно сразу на обоих кондиционерах для вполне опытных монтажников, то вероятно не было бы теплосъёма на внутреннем блоке и мы бы видели бы рост температуры в помещении. ИМХО Котзаогланиан есть в печатном виде, можно тыкать носом, Штейна пока не читал. ) В чём проблема данных блок, чья ошибка?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Сергей А. Ефремов Обмерзает газовая труба на полупроме 16кВт 5.7.2023, 12:17 AI 155 Раньше работало ? 5.7.2023, 13:04 Alex2001 Назовите модель кондиционера. 5.7.2023, 13:06 Сергей А. Ефремов Цитата(AI 155 @ 5.7.2023, 13:04) Раньше р... 5.7.2023, 13:29 manjey73 Вот не кондиционерщик ни разу, но опять же, не мож... 5.7.2023, 13:32 Сергей А. Ефремов Цитата(manjey73 @ 5.7.2023, 13:32) Вот не... 5.7.2023, 13:44 manjey73 Оно то заявлено и работает, но кондею при этом не ... 5.7.2023, 13:55 olg2004 перепад высот метров 30? 5.7.2023, 13:59 Сергей А. Ефремов Обмерзает газовая труба и низкий перегрев - по все... 5.7.2023, 14:06 olg2004 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.7.2023, 14:0... 5.7.2023, 14:12  Сергей А. Ефремов Цитата(olg2004 @ 5.7.2023, 14:12) ок, мас... 5.7.2023, 14:15   olg2004 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.7.2023, 14:1... 5.7.2023, 14:25 Сергей А. Ефремов Может компрессор переразмеренный? 5.7.2023, 15:43 olg2004 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.7.2023, 15:4... 5.7.2023, 16:09  Сергей А. Ефремов Цитата(olg2004 @ 5.7.2023, 16:09) ну так ... 5.7.2023, 16:41 AI 155 Оба так работают ? 5.7.2023, 17:40 Сергей А. Ефремов Цитата(AI 155 @ 5.7.2023, 17:40) Оба так ... 5.7.2023, 18:15 AI 155 Попробуйте свакумировать и заправить 410 фреоном. ... 5.7.2023, 18:19 Сергей А. Ефремов Цитата(AI 155 @ 5.7.2023, 18:19) Попробуй... 5.7.2023, 18:54  airwave QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 5.7.2023, 19:5... 6.7.2023, 0:51   Сергей А. Ефремов Цитата(airwave @ 6.7.2023, 0:51) Частотни... 6.7.2023, 4:43  AI 155 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.7.2023, 20:5... 6.7.2023, 9:33 LordN чуть разверну ликбез
мощность испарителей указыва... 6.7.2023, 7:26 airwave QUOTE (LordN @ 6.7.2023, 7:26) хотя бы та... 7.7.2023, 20:46  LordN Цитата(airwave @ 8.7.2023, 0:46) Лева, ты... 8.7.2023, 17:57 Сергей А. Ефремов Да, раньше и солнце ярче светило и трава была зеле... 6.7.2023, 10:02 SSA ИМХО, тут дело в неправильном подборе этих сплитов... 6.7.2023, 11:24 Сергей А. Ефремов Там сейчас +19С в помещении, выше 20С не поднимает... 6.7.2023, 11:42 Alex2001 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.7.2023, 11:4... 6.7.2023, 20:37 Vano Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.7.2023, 11:4... 6.7.2023, 21:56  Сергей А. Ефремов Цитата(Vano @ 6.7.2023, 21:56) Вот тоже в... 7.7.2023, 9:44   Alex2001 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.7.2023, 9:44... 8.7.2023, 17:22    Сергей А. Ефремов Цитата(Alex2001 @ 8.7.2023, 17:22) А что ... 10.7.2023, 10:52 SSA На пультах поставьте хотя бы 20. Все легче сплитам... 6.7.2023, 13:14 SSA Наверное, покурить мануал на эти адаптеры надо. 7.7.2023, 20:10 Volander тут немного причин:
1. залом трубы, но так как нар... 10.7.2023, 15:45 Сергей А. Ефремов to Alex2001
Напишу здесь, может ещё кому-то приго... 11.7.2023, 9:20 Ashihara Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.7.2023, 9:2... 11.7.2023, 10:36 Alex2001 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.7.2023, 9:2... 11.7.2023, 10:40 Сергей А. Ефремов https://youtu.be/iAGY81F9KR0
похожая ситуация, пр... 18.7.2023, 12:45 Aparat2 Так в серверных влажность воздуха в районе 28-29%.... 3.10.2023, 7:47 Alex2001 Цитата(Aparat2 @ 3.10.2023, 7:47) Так в с... 4.10.2023, 22:24  Aparat2 Цитата(Alex2001 @ 4.10.2023, 22:24) 1. ... 5.10.2023, 7:48   Alex2001 Цитата(Aparat2 @ 5.10.2023, 7:48) 1. Да, ... 9.10.2023, 16:03    Aparat2 Цитата(Alex2001 @ 9.10.2023, 16:03) 2. По... 10.10.2023, 16:12 AI 155 В мелкие серверные ставят обычные бытовые сплиты с... 5.10.2023, 8:21 Сергей А. Ефремов Выяснили в итоге в чём проблема, температуру в XYE... 7.10.2023, 10:16 SSA Что и требовалось подтвердить.
Испарителям не хват... 8.10.2023, 21:27 Сергей А. Ефремов Пришли к тому, что будем удалять капиллярку и став... 11.12.2023, 13:34 LordN все советы уже выданы
начинается бег по кругу 11.12.2023, 15:09 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 11.12.2023, 15:09) все сов... 11.12.2023, 15:38 LordN ну може так понятнее будет
12.12.2023, 7:53 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 12.12.2023, 7:53)
ну мож... 12.12.2023, 9:22 LordN ресс перед трв обязателен. это стабилизатор. сглаж... 12.12.2023, 17:22 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 12.12.2023, 17:22) ресс пе... 13.12.2023, 10:37  327 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.12.2023, 10... 13.12.2023, 21:48   Сергей А. Ефремов Цитата(327 @ 13.12.2023, 21:48) Шо! О... 14.12.2023, 13:52 LordN Без ресса трв может и будет раскачиваться, потому ... 13.12.2023, 13:35 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 13.12.2023, 13:35) Без рес... 13.12.2023, 14:58  LordN Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.12.2023, 18... 15.12.2023, 9:51   Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 15.12.2023, 9:51) рессивер... 15.12.2023, 11:06    LordN Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.12.2023, 15... 15.12.2023, 16:40     Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 15.12.2023, 16:40) инженер... 15.12.2023, 16:57 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 13.12.2023, 13:35) Без рес... 14.12.2023, 14:07  AI 155 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.12.2023, 16... 14.12.2023, 21:04 SSA Помнится, Вам рекомендовали плотненько ознакомитьс... 14.12.2023, 19:20 Сергей А. Ефремов Цитата(SSA @ 14.12.2023, 19:20) Помнится,... 15.12.2023, 9:23  SSA Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.12.2023, 11... 15.12.2023, 11:32   Сергей А. Ефремов Цитата(SSA @ 15.12.2023, 11:32) Котзаогла... 15.12.2023, 11:36    SSA Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.12.2023, 13... 15.12.2023, 14:57     Сергей А. Ефремов Цитата(SSA @ 15.12.2023, 14:57) Успехов В... 15.12.2023, 16:12 AI 155 Чето пропустил, зачем нужен трв в этой конструкции... 15.12.2023, 12:08 Сергей А. Ефремов Цитата(AI 155 @ 15.12.2023, 12:08) Чето п... 15.12.2023, 12:29 AI 155 Так понял, что проблема в избыточной мощности конд... 15.12.2023, 12:34 Сергей А. Ефремов Цитата(AI 155 @ 15.12.2023, 12:34) Так по... 15.12.2023, 13:08 AI 155 Здесь по моему надо перепуск горячего газа или час... 15.12.2023, 13:46 Сергей А. Ефремов Цитата(AI 155 @ 15.12.2023, 13:46) Здесь ... 15.12.2023, 14:17 AI 155 я бы частотником попробовал, как самый неинвазивны... 15.12.2023, 14:21 Сергей А. Ефремов Цитата(AI 155 @ 15.12.2023, 14:21) я бы ч... 15.12.2023, 14:27  Flow Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.12.2023, 14... 19.12.2023, 9:36 AI 155 Тем более он есть, я бы попробовал. 15.12.2023, 14:31 Сергей А. Ефремов Цитата(AI 155 @ 15.12.2023, 14:31) Тем бо... 15.12.2023, 14:38 327 НастОяшчий манагер! 15.12.2023, 17:27 Flow раз уж вляпался ....
вот вариант который может ре... 19.12.2023, 11:22 LordN Цитатарелевантная статистика?с таким же успехом мо... 19.12.2023, 15:24 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 19.12.2023, 15:24) с таким... 21.12.2023, 17:50 Сергей А. Ефремов вырезали капилярку, поставили ТРВ перед входом во ... 25.12.2023, 9:19 Flow Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.12.2023, 9... 25.12.2023, 10:32 SSA Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.12.2023, 11... 25.12.2023, 13:34 AI 155 Предполагаю, что испаритель начнет в ваккум ухо... 25.12.2023, 11:27 327 Работать будет!
Не путайте парня. Он открывает... 25.12.2023, 14:17 SSA Да я вроде не пугаю.
Просто наблюдаю.
Из-за угла. 25.12.2023, 14:39 Сергей А. Ефремов
всё работает, запускается без проблем
сначала п... 16.1.2024, 15:04 Flow Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.1.2024, 15... 17.1.2024, 14:23 327 Аминь. 16.1.2024, 18:06 SSA Воистину аминь!
Жизнь компрессора с таким пе... 17.1.2024, 8:54 Сергей А. Ефремов Цитата(SSA @ 17.1.2024, 8:54) Воистину ам... 17.1.2024, 9:23  327 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.1.2024, 9:2... 17.1.2024, 9:29   Сергей А. Ефремов Цитата(327 @ 17.1.2024, 9:29) А кому надо... 17.1.2024, 9:42    327 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.1.2024, 9:4... 17.1.2024, 9:50
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|