Уважаемые коллеги,

пожалуйста помогите мне наконец разобраться в простейшем вопросе, который у меня регулярно вызывает затруднения.

Картинка приложена.

Есть вытяжная система из небольшого несколькоэтажного офиса. Вертикальный воздуховод проходит в декоративной выгородке и покрывается огнезащитой.

Картинка слева - Если делать присоединения сборных воздуховодов через воздушные затворы, то тут вроде бы все понятно, и все с таким решением согласны (см. рис). /ну некоторые требуют покрыть участки воздушных затворов огнезащитой - это отдельная тема smile.gif , не сейчас /

Картинка справа - А вот если делать присоединение через противопожарные клапаны, то возникает вопрос - нужен ли клапана на первом этаже. Как я понимаю клапан не нужен, т.к. вертикальный участок воздуховода с первого этажа до места присоединения воздуховода второго этажа более 2х метров и является воздушным затвором, и будет препятствовать распространению дыма, => и соответствует требованию п.6.10.б СП7, => и является альтернативой противопожарному клапану.

Пожалуйста подскажите, правильно ли я понимаю, или клапан на первом этаже все-таки нужен? helpsmilie.gif

Просто поставить клапан, "чтобы был" не могу - места очень мало, заказчик очень важный, за все придется отвечать.

Сообщение отредактировал Flow - 7.11.2023, 21:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схемы_установки_ППК_Рис_для_Форума.pdf ( 16,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Flow   И снова противопожарный клапан   7.11.2023, 21:05
- - Jan28   Цитата(Flow @ 7.11.2023, 21:05) Картинка ...   8.11.2023, 9:00
|- - Flow   Цитата(Jan28 @ 8.11.2023, 9:00) В душе со...   8.11.2023, 9:42
- - Jan28   Вертикальный сборный воздуховод указан: - в Пособи...   8.11.2023, 10:02
- - AGAG   СП7 п.6.10 там прямо написано, что клапан нужен)))   8.11.2023, 10:11
- - Jan28   Читайте дальше, пункт 6.10б.   8.11.2023, 10:40
- - AGAG   а причем тут б?   8.11.2023, 11:07
- - Jan28   Всё написано в начале темы, в вопросе ТС   8.11.2023, 11:22
- - AGAG   ЦитатаА вот если делать присоединение через против...   8.11.2023, 11:31
|- - Flow   Цитата(AGAG @ 8.11.2023, 11:31) вопрос ТС...   8.11.2023, 14:30
|- - AGAG   Цитата(Flow @ 8.11.2023, 14:30) Вопрос ТС...   8.11.2023, 15:27
|- - Flow   Цитата(AGAG @ 8.11.2023, 15:27) вы хотите...   8.11.2023, 15:43
- - Jan28   Просьба потом поделиться ответом!   8.11.2023, 14:44
- - Jan28   Цитата(AGAG @ 8.11.2023, 15:27) в случае ...   8.11.2023, 15:48
|- - AGAG   Цитата(Jan28 @ 8.11.2023, 15:48) Так что ...   8.11.2023, 15:56
- - Jan28   Вы рассматриваете ваш и мой вариант - везде клапан...   8.11.2023, 16:03
- - AGAG   понятно но тут риски другие затворы работают всегд...   8.11.2023, 16:19
- - Jan28   Двойная защита - это вряд ли. Мы бы тогда много че...   8.11.2023, 16:43
|- - AGAG   Цитата(Jan28 @ 8.11.2023, 16:43) Пока мне...   8.11.2023, 16:58
- - ИОВ   Цитата(Flow @ 7.11.2023, 21:05) Есть вытя...   8.11.2023, 22:22
|- - Flow   Цитата(ИОВ @ 8.11.2023, 22:22) 1. Чего вд...   9.11.2023, 19:35
- - Jan28   Цитата(ИОВ @ 8.11.2023, 22:22) 1. Вам обо...   9.11.2023, 9:10
|- - ИОВ   Цитата(Jan28 @ 9.11.2023, 9:10) А потом п...   9.11.2023, 10:30
|- - l-nikolaev   ТС. а может-быть ИОВ пишет: Цитата(ИОВ @ 9.1...   24.11.2023, 12:56
|- - Flow   Цитата(l-nikolaev @ 24.11.2023, 12:5...   26.11.2023, 14:32
|- - l-nikolaev   Цитата(Flow @ 26.11.2023, 14:32) .. как п...   26.11.2023, 21:12
|- - ИОВ   Цитата(Flow @ 26.11.2023, 14:32) А) Все т...   27.11.2023, 10:07
|- - andrei2788   Цитата(Flow @ 26.11.2023, 14:32) Да, тако...   11.10.2024, 12:17
- - Jan28   Цитата(ИОВ @ 9.11.2023, 10:30) ??? Куд...   9.11.2023, 12:10
|- - ИОВ   Цитата(Jan28 @ 9.11.2023, 12:10) Я хочу с...   9.11.2023, 14:00
- - AGAG   вот поэтому и есть пункты а) и б) и не нужно их см...   9.11.2023, 14:51
- - Jan28   Цитата(Jan28 @ 9.11.2023, 12:10) Я хочу с...   9.11.2023, 15:16
|- - AGAG   Цитата(Jan28 @ 9.11.2023, 15:16) то в это...   9.11.2023, 15:23
- - Jan28   Цитата(AGAG @ 9.11.2023, 15:23) а вот и н...   9.11.2023, 15:38
- - AGAG   непосредственно защищен коллектор от задымления и ...   9.11.2023, 15:54
- - ИОВ   Цитата(Flow @ 7.11.2023, 21:05) Вертикаль...   9.11.2023, 21:03
|- - Flow   Цитата(ИОВ @ 9.11.2023, 21:03) Т.е. Заказ...   9.11.2023, 21:15
- - трое пожарников   чуть реже проверки, чуть меньше вредитель: ППР 13...   10.11.2023, 3:44
|- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 10.11.2023, 3:44...   10.11.2023, 7:38
|- - AGAG   Цитата(трое пожарников @ 10.11.2023, 3:44...   10.11.2023, 10:07
|- - Flow   Цитата(трое пожарников @ 10.11.2023, 3:44...   10.11.2023, 17:42
- - трое пожарников   тоже, СП-2 п. 5.4.3: Не допускается использовать с...   10.11.2023, 16:30
|- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 10.11.2023, 16:3...   10.11.2023, 16:55
- - AGAG   но также иллюстрирует некоторую оторванность норма...   10.11.2023, 17:28
- - Flow   --   28.11.2023, 14:52
- - Flow   Здравствуйте ИОВ, спасибо что откликнулись!...   28.11.2023, 15:14
|- - ИОВ   Цитата(Flow @ 28.11.2023, 15:14) ... если...   28.11.2023, 16:00
|- - Flow   Цитата(ИОВ @ 28.11.2023, 16:00) Т.е. Вы п...   28.11.2023, 17:19
|- - ИОВ   Цитата(Flow @ 28.11.2023, 17:19) Я пришел...   28.11.2023, 19:46
|- - Flow   Цитата(ИОВ @ 28.11.2023, 19:46) По-моему,...   28.11.2023, 21:26
- - l-nikolaev   Господа, ну как технически возможно поставить ПП к...   28.11.2023, 18:10
- - ИОВ   Цитата(Flow @ 28.11.2023, 21:26) p.s. сом...   28.11.2023, 21:48
|- - Flow   Цитата(ИОВ @ 28.11.2023, 21:48) И Вы ведь...   29.11.2023, 9:29
|- - ИОВ   Цитата(Flow @ 29.11.2023, 9:29) Если мы у...   29.11.2023, 10:00
- - l-nikolaev   Цитата(Flow @ 29.11.2023, 9:29) ... Если ...   1.12.2023, 20:07
- - ИОВ   Цитата(l-nikolaev @ 1.12.2023, 20:07...   1.12.2023, 22:41
- - Modena   По теме: И снова ППК Два соседних помещения: за...   7.2.2024, 9:38
|- - ИОВ   Цитата(Modena @ 7.2.2024, 9:38) Два сосед...   7.2.2024, 11:09
|- - Flow   Цитата(Modena @ 7.2.2024, 9:38) По теме: ...   11.2.2024, 18:47
- - Modena   Перегородка из профлиста. Странная ситуация конечн...   7.2.2024, 12:26
|- - l-nikolaev   Цитата(Modena @ 7.2.2024, 12:26) Перегоро...   11.2.2024, 14:34
- - Modena   Скорее всего, я неправильно понимаю эту таблицу В....   7.2.2024, 12:46
- - Modena   Добрый день! Подскажите, необходимо ли покрыва...   17.4.2024, 9:03
- - Jan28   Цитата(Modena @ 17.4.2024, 9:03) 2. п. 6....   17.4.2024, 10:46
|- - Modena   Цитата(Jan28 @ 17.4.2024, 11:46) Не понял...   17.4.2024, 11:04
- - Jan28   П. 6.18 тоже неприменим, так как Цитата(Modena ...   17.4.2024, 12:11
- - Modena   ГОСТ 22270-2018 2.17.6 транзитный воздуховод (tran...   18.4.2024, 7:12
- - Rayzih   Добрый день. В существующем здании склада выгороже...   26.6.2024, 14:14
|- - ИОВ   Посмотрите тут (п.2 моего ответа) обсуждение и до ...   26.6.2024, 16:41
- - Rayzih   Цитата(ИОВ @ 26.6.2024, 16:41) Посмотрите...   27.6.2024, 7:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 2:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных