Цитата(Flow @ 26.11.2023, 14:32)

А)
Все тот же п.6.10 а и б. После 300++ перечитывания никак не могу понять,
как правильно понимать такую формулировку (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) - "жилых зданий" относится только к "кухням" или и к санузлам, умывальным, душевым и еще каким-то баням. Если только к "кухням", то получается что действительно, как делают замечания многие эксперты, объединять санузлы с использованием противопожарных клапанов нельзя, даже в общественных зданиях. Но, как я понял из форума ИОВ с этим не согласна (во всяком случае в 2018 году), а это весомо. Да и у нас тоже было масса проектов административных и общественных зданий с ППК на поэтажных сборных воздуховодах вытяжных систем из санузлов.
"Жилых зданий" относится только к "кухням". Иначе нет смысла в словах "
а также" - достаточно было бы просто поставить запятую вместо этих слов и получилось бы перечисление помещений только в жилых зданиях.
К сожалению,
много малограмотных и безграмотных экспертов.

. В п. 6.10 в а) и б) описаны условия обеспечения незадымления верхних этажей при пожаре на нижних. Запрета на установку пп-клапанов для помещений, попавших в перечень по подпункту б) нет - незадымление верхних этажей будет обеспечено. Но пп-клапан более затратное (по сравнению с возд. затвором) устройство, требующее автоматики и периодической проверки работоспособности. Для жилья ещё важно это:
Цитата(ИОВ @ 25.6.2021, 9:04)

Что возд. затвор дешевле, чем пп-клапан, не так важно. Гораздо важнее, что к таким клапанам в квартире практически не будет свободного доступа эксплуатационнику, хотя это, безусловно, общедомовое имущество. Особо ретивые владельцы могут вообще клапан убрать у себя, и никто об этом не узнает до пожара.
Цитата(Flow @ 26.11.2023, 14:32)

Б)
Как работает воздушный затвор? /именно физика процессов, а не результат/ - у меня лично чистого и однозначного понимания так и не сложилось. Нигде в литературе доступного мне для понимания описания этого феномена не нашел.
Определение из СП 7 не помогает?
Цитата
3.1. воздушный затвор: Конструктивный элемент этажного ответвления воздуховода от вертикального коллектора, обеспечивающий разворот потока газов (продуктов горения), перемещаемых в воздуховоде, в противоположном (обратном) направлении для предотвращения задымления вышележащих этажей.
Цитата(Flow @ 26.11.2023, 14:32)

В)
Еще по поводу воздушного затвора (он же спутник) нашел вот такое определение в Р НП "АВОК" 5.4.1-2020 п.3.1.21 "спутник: Вертикальный участок воздуховода, изменяющий направление движения воздуха и препятствующий его перетеканию из одной квартиры в другую". Так что те, кто считает что спутник спасет от запахов согласно этому пункту правы. Но если логически - в одной квартире будет избыточное давление, а в другой разряжение - например включится мощный вентилятор в санузле, то никакой спутник препятствовать перетеканию не будет.
Зачем искать что-то в рекомендациях АВОК, если там просто приведено
неполное определения из СП 60? А полное выглядит так:
Цитата
3.1.6 воздушный затвор (спутник): Вертикальный участок воздуховода, препятствующий изменению направления движения воздуха и его перетеканию из одной квартиры в другую, а при пожаре прониканию дыма из нижерасположенных этажей в вышерасположенные.
Аналогичное определение было и в СНиП 41-01-2003:
Цитата
Воздушный затвор — вертикальный участок воздуховода, изменяющий направление движения дыма (продуктов горения) на 180° и препятствующий при пожаре прониканию дыма из нижерасположенных этажей в вышерасположенные.
Авторы Р НП "АВОК" просто недомыслию отбросили
последнюю часть.
У нас разр
ежение - от слова "
редкий". А разр
яжение у электриков от слова "
разряд"
И при включении вентилятора, конечно, нарушается работа верт. коллектора с возд. затворами, поэтому, конечно передавит. Другое дело, что установка вентилятора нарушает работу
общедомовой вытяжной системы и нормами вообще не рассматривается, но жильцы об этом вовсе не задумываются.
Цитата(Flow @ 26.11.2023, 14:32)

Г)
И далее применение спутника для защиты при пожаре (он же воздушный затвор по п.6.10 а) - если из помещения на этаже N валит дым, который заполнил весь вертикальный воздуховод (а сверху допустим воздуховод закрыт клапаном вытяжной установки, которая отключилась при пожаре) то почему этот дым не пойдет не пойдет на другие этажи, как вышележащий так и ниже лежащий.
Чтобы этого не произошло, проектировщик должен понимать последствия своих собственных проектных решений. Вопрос аналогичный обсуждали
тут. И решение по установке пп-клапана НЗ справедливо для возможности выхода дыма из коллектора при мех. вытяжке при пожаре.
Это по физике и разуму. К сожалению, многие проектировщики и эксперты с физикой знакомы очень плохо, насчёт разума тоже невесело.