сообщение 8.11.2023, 22:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте всем! Имеется насосная без постоянного персонала, насосов 2 рабочих, качают чистую воду. Твн зимой в насосной = +5 С. Данные по электродвигателю - Установочная мощность = 7,5 кВт, кпд 90,1%. При номинальном расходе 12 м3/ч N= 4.74 кВт , кпд составляет 62%, при максимальном раходе 20 м3/ч кпд 66 %, N= 6,37 кВт.

По формуле из справочника Староверова Q= 860 х Nуст х Кзагрузки х К одновременности х((1-кпд 1)/кпд1))
где кпд 1 - кпд электродвигателя при данной загрузке.
К загрузки = отношению мощности элдвигателя в течение расчетного часа к максимальной мощности

Расчет для расхода 12 м3/ч. Расчет на 1 насос

Кзагр = 4,74/7,5 = 0,632

К одновременности принимаем 1

Тогда Q= 860 х 7,5 х 0,632 х 1 х ((1-0,62)/0,62) = 2498 Вт .

Удивление и вопрос - Очень много Вт в помещение идет!!! Или я неправильно считаю? Подскажите мне пожалуйста-где ошибка? Может не 62 % брать, а 90,1 %?

Сообщение отредактировал marysiy - 8.11.2023, 22:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- marysiy   Тепловыделения от электродвигателей насосов   8.11.2023, 22:26
- - LordN   всю мощность делает двигатель. это единственный ис...   9.11.2023, 17:17
|- - tiptop   Цитата(LordN @ 9.11.2023, 17:17) всю мощн...   9.11.2023, 18:24
- - ritan   По рекомендациям Пособия к СНиП 2.01.55-85 «Теплоф...   9.11.2023, 17:20
- - marysiy   Я думаю,что от насосов с мощностью 7.5 кВт таких б...   9.11.2023, 20:36
|- - Vano   Цитата(marysiy @ 9.11.2023, 20:36) Я дума...   9.11.2023, 22:21
- - AI 155   КПД насосного агрегата .......... Мощность электро...   9.11.2023, 21:10
- - Kotlovoy   Если в помещении +5° С, а вода в трубах, предполож...   9.11.2023, 21:16
- - marysiy   Не хотелось бы для коробки 6х3 проектировать венти...   9.11.2023, 21:25
- - Flow   Цитата(marysiy @ 8.11.2023, 22:26) Здравс...   9.11.2023, 22:28
- - AI 155   В формуле есть только кпд электродвигателя.   10.11.2023, 7:58
- - AGAG   а меня удивляет другое почему N принята установочн...   10.11.2023, 9:52
- - AI 155   У небольших электродвигателй кпд тоже не слишком б...   10.11.2023, 15:59
|- - Flow   Цитата(AI 155 @ 10.11.2023, 15:59) У небо...   10.11.2023, 17:50
|- - AI 155   Цитата(Flow @ 10.11.2023, 19:50) Вот, мож...   10.11.2023, 19:15
- - Flow   Цитата(marysiy @ 8.11.2023, 22:26) Тогда ...   10.11.2023, 18:20
- - marysiy   В формуле 860, а не 1000. Но это Староверовская фо...   10.11.2023, 22:47
|- - Vano   Цитата(marysiy @ 10.11.2023, 22:47) В фор...   11.11.2023, 0:41
- - AI 155   Оценочное тепловыделение табличка https://dpva.ru...   10.11.2023, 23:02
- - AI 155   Калькулятор https://gidrotgv.ru/teplopostupleniya-...   11.11.2023, 18:56
- - tiptop   Похожая тема: Тепловыделение от электродвигателей,...   11.11.2023, 19:02
- - marysiy   Путаница в голове... Нет единого мнения на форуме....   12.11.2023, 22:51
- - Vano   Надо взять пособие, справочник по насосам. Или пос...   12.11.2023, 23:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных