Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция в рентген кабинете, Вентиляция в рентген кабинете
Chizarius
сообщение 17.11.2023, 11:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.10.2020
Пользователь №: 382931



Добрый день, товарищи.
Возник вопрос при проектировании рентген кабинета какие фильтра требуется ставить на приточной установке и на вытяжке при выбросе воздуха на фасад без подъема воздуховода на уровень кровли.
Согласно СП 2.1.3678-20 кабинеты ретгена относятся к помещениям класса чистоты Г и количество микроорганизмом не нормируется, но согласно СП 158.13330.2014 для помещений класса Г требуется установка фильтров G4+F7.

Прошу помощи формачан по решению данных вопросов по фильтрам на приток и на вытяжку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Chizarius   Вентиляция в рентген кабинете   17.11.2023, 11:38
- - ilyu9000   Мой ответ не авторитетный, но можно поставить G4 и...   17.11.2023, 16:50
- - Flow   Цитата(Chizarius @ 17.11.2023, 11:38) Доб...   18.11.2023, 19:41
|- - Chizarius   Цитата(Flow @ 18.11.2023, 19:41) Посмотре...   20.11.2023, 17:35
||- - Flow   Цитата(Chizarius @ 20.11.2023, 17:35) В С...   20.11.2023, 22:43
||- - Chizarius   Цитата(Flow @ 20.11.2023, 22:43) Смотрю С...   21.11.2023, 18:13
||- - Flow   Цитата(Chizarius @ 21.11.2023, 18:13) При...   22.11.2023, 20:07
||- - Chizarius   Цитата(Flow @ 22.11.2023, 20:07) Понял. К...   23.11.2023, 18:26
||- - Flow   Цитата(Chizarius @ 23.11.2023, 18:26) а н...   24.11.2023, 8:09
||- - ИОВ   Цитата(Flow @ 24.11.2023, 8:09) в моем по...   24.11.2023, 9:43
||- - Flow   Цитата(ИОВ @ 24.11.2023, 9:43) В моём пон...   24.11.2023, 13:21
|- - Chizarius   Цитата(Flow @ 18.11.2023, 19:41) Я бы сде...   20.11.2023, 18:03
|- - Vano   Цитата(Chizarius @ 20.11.2023, 18:03) и п...   20.11.2023, 22:46
|- - Vano   Цитата(Vano @ 20.11.2023, 22:46) Роспотре...   23.11.2023, 21:16
- - Chizarius   Нашел третий изм к СП 158 от и там как у меня в та...   23.11.2023, 18:59
- - Vano   Я вот что спрашиваю, а мне авторы вопросов не отве...   24.11.2023, 9:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных