> Чтобы диаметр трубы в перемычке выбрать, нужно уравнение теплового баланса построить (картинка внутри)?
re-search
сообщение 28.5.2024, 7:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.6.2023
Пользователь №: 418408



Вот узел приготовления горячей воды для СВ. Обратная вода смешивается с прямой водой. Диаметр труб для подключения СВ я выбрал 76х3,5 мм, исходя из расхода. А вот, Расход сетевой воды*разница температур сетевой воды=расход воды в СВ*20 градусов-расход воды в перемычке*20 градусов? И вывести расход из этого уравнения? И тогда выбрать диаметр трубы перемычки?