> Отключающая способность АВ. Согласование АВ в литом корпусе и модульных.
uter_71
сообщение 7.6.2024, 12:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250894



Добрый день.
Возник такой вопрос, может у кого-нибудь есть решение.

Схема следующая.
Вышестоящий АВ (на стороне питания) с отключающей способностью 50кА. Уставка по току КЗ мгновенного срабатывания 3кА
Нижестоящие АВ, модульные с отключающей способностью 6кА и 10кА.

В соответствии с ГОСТ Р 50571.4.43.
"Допускается применение устройств с более низкой отключающей способностью, если защитное
устройство, имеющее необходимую отключающую способность установлено на стороне питания. В этом
случае характеристики устройств должны быть согласованы таким образом, чтобы энергия, пропущенная
этими двумя устройствами, не превышала допустимое значение, которому может противостоять без
повреждения устройство защиты на стороне нагрузки и проводники, которые защищены этими устройствами."

Как понять или посчитать, что энергия, пропущенная этими двумя устройствами не превышает допустимое значение?

Заранее, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- uter_71   Отключающая способность АВ. Согласование АВ в литом корпусе и модульных.   7.6.2024, 12:16
- - straus   Посчитать или измерить ожидаемый ток короткого зам...   8.6.2024, 2:43
- - uter_71   Добрый день. Так обычно и считаю. Но например, в...   10.6.2024, 12:54
|- - straus   Цитата(uter_71 @ 10.6.2024, 12:54) Добрый...   11.6.2024, 1:20
- - uter_71   Если ТП встроенная в здание и рядом с ГРЩ, то там ...   11.6.2024, 16:39
|- - straus   Цитата(uter_71 @ 11.6.2024, 16:39) Если Т...   11.6.2024, 22:20
- - AI 155   А низкотоковый АВ не бабахнет, если ток кз превыш...   13.6.2024, 11:43
- - AI 155   Трансформатор будет защищен автоматом 50 кА, а чт...   13.6.2024, 13:36
- - uter_71   Цитата(straus @ 11.6.2024, 22:20) Ещё раз...   13.6.2024, 14:25
|- - straus   Цитата(uter_71 @ 13.6.2024, 14:25) Не зна...   14.6.2024, 0:55
- - AI 155   Вчера спросил знакомого практика из Россетей, ска...   14.6.2024, 7:54
- - uter_71   Цитата(straus @ 14.6.2024, 0:55) Ну счита...   14.6.2024, 13:57
|- - straus   Цитата(uter_71 @ 14.6.2024, 13:57) Расчёт...   15.6.2024, 0:04
- - uter_71   Цитата(straus @ 15.6.2024, 0:04) Расчёт в...   17.6.2024, 16:59
|- - straus   Цитата(uter_71 @ 17.6.2024, 16:59) По инф...   17.6.2024, 17:44
- - uter_71   В целом, на другом форуме подсказали, ПУЭ позволяе...   17.6.2024, 18:17
- - Goras   Не прокатит однозначно не прокатит   4.4.2025, 18:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных