> Крышная котельная на какой высоте, на какой максимальной высоте может размещаться крышная котельная?
satir15
сообщение 13.6.2024, 18:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



с одной стороны СП 373.1325800.2018
1.1 Настоящий свод правил следует применять при проектировании вновь
строящихся и реконструируемых автономных источников теплоснабжения
крышных, встроенных и пристроенных котельных, интегрированных в здания
и предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции,
горячего водоснабжения жилых многоквартирных зданий высотой до 75 м
включительно, общественных зданий и сооружений высотой до 55 м
включительно, производственных зданий, сооружений промышленных
предприятий и технологического теплоснабжения промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.

с другой СП 7.13130 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.2. Установку газоиспользующего оборудования, в том числе систем поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе, следует применять в соответствии с [1] в многоквартирных жилых и общественных зданиях высотой не более 28 м.
да еще плюс
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.6.9.30 При оборудовании зданий высотой более 28 м крышными котельными дополнительно должны быть предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:
а) предел огнестойкости покрытия здания под крышной котельной не ниже REI 90;
б) один из лифтов должен быть с режимом "транспортирование пожарных подразделений".
Значит можно выше 28 но не выше 75 м для жилых?

Сообщение отредактировал satir15 - 13.6.2024, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- satir15   Крышная котельная на какой высоте   13.6.2024, 18:54
- - инж323   Цитата(satir15 @ 13.6.2024, 18:54) с одно...   13.6.2024, 20:13
- - satir15   СП 60.13330.2020 3.1.27 система отопления: Совоку...   14.6.2024, 5:28
|- - ИОВ   Обалдеть! С каких это пор крышная котельная, к...   14.6.2024, 6:39
- - satir15   ну вот, не я же придумал определение из СП 60.1333...   14.6.2024, 11:39
- - ИОВ   Цитата(satir15 @ 14.6.2024, 11:39) ну вот...   14.6.2024, 12:03
- - satir15   все же есть какая-то двусмысленность, теплота и по...   14.6.2024, 15:46
- - трое пожарников   СП-373 действует немножко измененная рекдакция 1....   14.6.2024, 15:51
- - satir15   чем вообще обусловлено ограничение до 28 м для пок...   14.6.2024, 15:54
- - трое пожарников   Обусловлено обеспечением взрывопожаробезопасности....   14.6.2024, 16:03
- - satir15   вред от взрыва на первом или 10-м сильнее? странно...   14.6.2024, 17:00
- - Дружок   Если пожарная техника способная потушить пожар в к...   16.6.2024, 19:02
- - satir15   ну должна же быть иначе зачем позволять строительс...   18.6.2024, 8:20
- - трое пожарников   какие гидранты, откуда они там взялись? внимательн...   19.6.2024, 4:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных