> Уменьшение производительности чиллера Clivet WSDAT SL3 540.2, Уменьшение производительности чиллера Clivet WSDAT SL3 540.2
Kilativ
сообщение 9.8.2024, 11:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.11.2022
Пользователь №: 411463



Добрый день. Есть двухконтурный чиллер 2013 г.в., переразмерен по хладопроизводительности, цепочка такая: фреон охлаждает гликоль, он идет на теплообменник с водой и уходит на конечные устройства (приточные вентустановки и фанкойлы).
Предварительно были протянуты и зачищены соединения на контуре защиты компрессора (тепловое реле на пускателе, кнопка сброса, реле защиты обмоток двигателя (заменен), доп.контакты всех пускателей на обратную связь с контроллером)
После проделанных работ чиллер стал работать с одним "но".

При температуре выше 20 градусов чиллер работает от 15 до 18 минут, стабильно. При температуре ниже 20 он запускается в цикле 10-13 минут, через несколько пусков пытается запуститься, включается схема звезда и отключается с ошибкой ЕЕ206 (Тепловая защита компрессора), после сброса (не под сервисным паролем) и открытием клапана на 50% заново запускается.

Необходимо понизить (ограничить) производительность чиллера для большего времени работы.

В контроллере есть параметр Demand Limit Р0050, с помощью которого можно это сделать (дифференциальные ступени):
off- без ограничений (с завода)
parameter - выставляется в параметре Set Demand Limit P0009 процент ограничения, но CLIVET утверждает, что этот параметр ограничивает не верхний предел, а нижний, т.е. минимальное открытие клапана.
Так же есть параметр P0062, в котором устанавливается метод регулирования 0-10В или 4-20мА, поставив дополнительный блок регулирования. Тут CLIVET утверждает, что тут можно таким образом ограничить верхний предел.

Собственно вопрос: был ли у кого опыт в этом, как реализовали и решило ли это проблему малой работы чиллера?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Manual_WDAT_SL3.pdf ( 3,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  PXL_20240702_110501163.jpg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных