Добрый день. Есть двухконтурный чиллер 2013 г.в., переразмерен по хладопроизводительности, цепочка такая: фреон охлаждает гликоль, он идет на теплообменник с водой и уходит на конечные устройства (приточные вентустановки и фанкойлы).
Предварительно были протянуты и зачищены соединения на контуре защиты компрессора (тепловое реле на пускателе, кнопка сброса, реле защиты обмоток двигателя (заменен), доп.контакты всех пускателей на обратную связь с контроллером)
После проделанных работ чиллер стал работать с одним "но".
При температуре выше 20 градусов чиллер работает от 15 до 18 минут, стабильно. При температуре ниже 20 он запускается в цикле 10-13 минут, через несколько пусков пытается запуститься, включается схема звезда и отключается с ошибкой ЕЕ206 (Тепловая защита компрессора), после сброса (не под сервисным паролем) и открытием клапана на 50% заново запускается.
Необходимо понизить (ограничить) производительность чиллера для большего времени работы.
В контроллере есть параметр Demand Limit Р0050, с помощью которого можно это сделать (дифференциальные ступени):
off- без ограничений (с завода)
parameter - выставляется в параметре Set Demand Limit P0009 процент ограничения, но CLIVET утверждает, что этот параметр ограничивает не верхний предел, а нижний, т.е. минимальное открытие клапана.
Так же есть параметр P0062, в котором устанавливается метод регулирования 0-10В или 4-20мА, поставив дополнительный блок регулирования. Тут CLIVET утверждает, что тут можно таким образом ограничить верхний предел.
Собственно вопрос: был ли у кого опыт в этом, как реализовали и решило ли это проблему малой работы чиллера?
А какие уставки температуры и дифференциала?
Уставка 9, дифференциал 5 градусов. По факту доходит до Твых 8 и Твх 12 и отключается, поднимается Твх до 14.6 и включается.
Вы сами указали причину такой работы.
Цитата(Kilativ @ 9.8.2024, 13:47)

Добрый день. Есть двухконтурный чиллер 2013 г.в., переразмерен по хладопроизводительности
Как вариант, отключите один контур.
А то, что не переключается при пуске - надо смотреть почему.
Может, задержка неправильно выставлена.
Чиллер и так работает на одном контуре, второй резерв. При высокой температуре на улице чиллер работает +- 18 минут и данной проблемы нет, когда температура падает и на контуре вентиляции минимальный съем хладоносителя, то он быстро охлаждает гликолевый контур за +-11 минут и через пару пусков встает по аварии.
Цель: уменьшить производительность испарителя путем не полного открывания клапана.
Если есть опыт, чтобы увеличить время работы чиллера при низких температурах на улице, буду рад совету.
Пока что идея поставить регулируемый резистор на 0-10В и завести в контроллер на 92 клемму.
Volander
15.8.2024, 18:11
Причем здесь установка деманд-лимита на чиллер с on/off компрессорами не совсем понятно... Если на контуре только один компрессор, то увеличить его время работы можно только увеличив объем системы, либо увеличив интервал температуры (играть на повышение уставки и увеличивать гистерезис). Если на контуре есть хотя бы еще один "горшок", то нужно увеличить statime (или как там у кливета это называется). Можно увеличить уставку перегрева (но это нужно копать расчет на envelope компрессора, а то можно с ним расстаться раньше времени). Но это все полумеры.
Цитата(Volander @ 15.8.2024, 20:11)

Если на контуре только один компрессор, то увеличить его время работы можно только...
Собственно, вопрос об отношении к чиллеру имел целью определиться, кто вопрошает - сервисник или эксплуатация, чтоб предложить аналогичное.
Просто сервисной службе будет проблематично без участия собственников решить проблему.
Цитата(SSA @ 13.8.2024, 15:52)

А Вы кто этому чиллеру?
Эксплуатирующий персонал в компании, владеющий этим чиллером
Цитата(Volander @ 15.8.2024, 18:11)

Причем здесь установка деманд-лимита на чиллер с on/off компрессорами не совсем понятно... Если на контуре только один компрессор, то увеличить его время работы можно только увеличив объем системы, либо увеличив интервал температуры (играть на повышение уставки и увеличивать гистерезис). Если на контуре есть хотя бы еще один "горшок", то нужно увеличить statime (или как там у кливета это называется). Можно увеличить уставку перегрева (но это нужно копать расчет на envelope компрессора, а то можно с ним расстаться раньше времени). Но это все полумеры.
Мертвая зона стоит в 6 градусов.
Цитата(SSA @ 16.8.2024, 21:16)

Собственно, вопрос об отношении к чиллеру имел целью определиться, кто вопрошает - сервисник или эксплуатация, чтоб предложить аналогичное.
Просто сервисной службе будет проблематично без участия собственников решить проблему.
Сервисников приглашали из нескольких компаний, все официалы или около того, но проблему так и не могут решить.
Так) после изучения вопроса снижения производительности, обратил внимание на электромагнитные клапана внутри компрессора, которые и являются ступенчатым регулированием.
При первоначальном изучении видно было что фишки на них загораются, т.е. идет регулировка, но при прозвонке катушек оказалось, что часть из них не работает, т.е.
1) на 2 контуре первая катушка, которая отвечает за 25% мощности и включение работала, 2 не работали, т.е. при запуске он сразу выходил с 25 до 100% без возможности регулировки опускания до 50%. Переставил 2 работающие катушки на 2 контур и время работы увеличилось до 30-45 минут!!! НО, после нескольких запусков высвечивается авария +FF246: LimLP- FASLE
2) 1 контур вообще не запускался, было предположение, что ТРВ не успевает открываться, хотя за несколько секунд до запуска он поднимался до 15% ,через секунду до 33%, но сразу останавливался. После проверки соленоидов, оказалось, что один на 25% и за включение не работала. Поставил комплект из 3 работающих, запустился, и работает не останавливаясь весь день, сначала ступенчато открываясь 25-50-100%, и через некоторое время, как температура на вх и вых становится 12 и 8 градусов, снижается производительность до 25-50% и варьируется весь день с 10 до 18, поддерживая температурный график. НО когда становится прохладно, он начинает периодически выключаться через 30-40 минут, ближе к полуночи, когда температура становится еще ниже, он пытается запуститься и останавливается с ошибкой +FF146: LimLP- FALSE
При этом 1 контур заправлен по весам.
Т.е. аналогичная проблема на обоих контурах, но 1 контур днем работает постоянно, 2 - хоть днем или ночью останавливается каждые 30-40 минут.
Тут необходимо проанализировать:
1) почему 2 контур не может работать с поддержанием температурного графика, как первый контур
2) Почему по вечерам возникают ошибки FF146, FF246