Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Уменьшение производительности чиллера Clivet WSDAT SL3 540.2, Уменьшение производительности чиллера Clivet WSDAT SL3 540.2
Kilativ
сообщение 9.8.2024, 11:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.11.2022
Пользователь №: 411463



Добрый день. Есть двухконтурный чиллер 2013 г.в., переразмерен по хладопроизводительности, цепочка такая: фреон охлаждает гликоль, он идет на теплообменник с водой и уходит на конечные устройства (приточные вентустановки и фанкойлы).
Предварительно были протянуты и зачищены соединения на контуре защиты компрессора (тепловое реле на пускателе, кнопка сброса, реле защиты обмоток двигателя (заменен), доп.контакты всех пускателей на обратную связь с контроллером)
После проделанных работ чиллер стал работать с одним "но".

При температуре выше 20 градусов чиллер работает от 15 до 18 минут, стабильно. При температуре ниже 20 он запускается в цикле 10-13 минут, через несколько пусков пытается запуститься, включается схема звезда и отключается с ошибкой ЕЕ206 (Тепловая защита компрессора), после сброса (не под сервисным паролем) и открытием клапана на 50% заново запускается.

Необходимо понизить (ограничить) производительность чиллера для большего времени работы.

В контроллере есть параметр Demand Limit Р0050, с помощью которого можно это сделать (дифференциальные ступени):
off- без ограничений (с завода)
parameter - выставляется в параметре Set Demand Limit P0009 процент ограничения, но CLIVET утверждает, что этот параметр ограничивает не верхний предел, а нижний, т.е. минимальное открытие клапана.
Так же есть параметр P0062, в котором устанавливается метод регулирования 0-10В или 4-20мА, поставив дополнительный блок регулирования. Тут CLIVET утверждает, что тут можно таким образом ограничить верхний предел.

Собственно вопрос: был ли у кого опыт в этом, как реализовали и решило ли это проблему малой работы чиллера?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Manual_WDAT_SL3.pdf ( 3,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  PXL_20240702_110501163.jpg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
SSA
сообщение 10.8.2024, 19:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2026
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А какие уставки температуры и дифференциала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kilativ
сообщение 12.8.2024, 11:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.11.2022
Пользователь №: 411463



Уставка 9, дифференциал 5 градусов. По факту доходит до Твых 8 и Твх 12 и отключается, поднимается Твх до 14.6 и включается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.8.2024, 22:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2026
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Вы сами указали причину такой работы.
Цитата(Kilativ @ 9.8.2024, 13:47) *
Добрый день. Есть двухконтурный чиллер 2013 г.в., переразмерен по хладопроизводительности

Как вариант, отключите один контур.
А то, что не переключается при пуске - надо смотреть почему.
Может, задержка неправильно выставлена.

Сообщение отредактировал SSA - 12.8.2024, 23:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kilativ
сообщение 13.8.2024, 11:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.11.2022
Пользователь №: 411463



Чиллер и так работает на одном контуре, второй резерв. При высокой температуре на улице чиллер работает +- 18 минут и данной проблемы нет, когда температура падает и на контуре вентиляции минимальный съем хладоносителя, то он быстро охлаждает гликолевый контур за +-11 минут и через пару пусков встает по аварии.
Цель: уменьшить производительность испарителя путем не полного открывания клапана.
Если есть опыт, чтобы увеличить время работы чиллера при низких температурах на улице, буду рад совету.
Пока что идея поставить регулируемый резистор на 0-10В и завести в контроллер на 92 клемму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.8.2024, 15:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2026
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А Вы кто этому чиллеру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 15.8.2024, 18:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Причем здесь установка деманд-лимита на чиллер с on/off компрессорами не совсем понятно... Если на контуре только один компрессор, то увеличить его время работы можно только увеличив объем системы, либо увеличив интервал температуры (играть на повышение уставки и увеличивать гистерезис). Если на контуре есть хотя бы еще один "горшок", то нужно увеличить statime (или как там у кливета это называется). Можно увеличить уставку перегрева (но это нужно копать расчет на envelope компрессора, а то можно с ним расстаться раньше времени). Но это все полумеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 16.8.2024, 21:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2026
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Volander @ 15.8.2024, 20:11) *
Если на контуре только один компрессор, то увеличить его время работы можно только...

Собственно, вопрос об отношении к чиллеру имел целью определиться, кто вопрошает - сервисник или эксплуатация, чтоб предложить аналогичное.
Просто сервисной службе будет проблематично без участия собственников решить проблему.

Сообщение отредактировал SSA - 16.8.2024, 21:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kilativ
сообщение 11.9.2024, 9:39
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.11.2022
Пользователь №: 411463



Цитата(SSA @ 13.8.2024, 15:52) *
А Вы кто этому чиллеру?

Эксплуатирующий персонал в компании, владеющий этим чиллером

Цитата(Volander @ 15.8.2024, 18:11) *
Причем здесь установка деманд-лимита на чиллер с on/off компрессорами не совсем понятно... Если на контуре только один компрессор, то увеличить его время работы можно только увеличив объем системы, либо увеличив интервал температуры (играть на повышение уставки и увеличивать гистерезис). Если на контуре есть хотя бы еще один "горшок", то нужно увеличить statime (или как там у кливета это называется). Можно увеличить уставку перегрева (но это нужно копать расчет на envelope компрессора, а то можно с ним расстаться раньше времени). Но это все полумеры.

Мертвая зона стоит в 6 градусов.

Цитата(SSA @ 16.8.2024, 21:16) *
Собственно, вопрос об отношении к чиллеру имел целью определиться, кто вопрошает - сервисник или эксплуатация, чтоб предложить аналогичное.
Просто сервисной службе будет проблематично без участия собственников решить проблему.


Сервисников приглашали из нескольких компаний, все официалы или около того, но проблему так и не могут решить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kilativ
сообщение 11.9.2024, 10:35
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.11.2022
Пользователь №: 411463



Так) после изучения вопроса снижения производительности, обратил внимание на электромагнитные клапана внутри компрессора, которые и являются ступенчатым регулированием.
При первоначальном изучении видно было что фишки на них загораются, т.е. идет регулировка, но при прозвонке катушек оказалось, что часть из них не работает, т.е.
1) на 2 контуре первая катушка, которая отвечает за 25% мощности и включение работала, 2 не работали, т.е. при запуске он сразу выходил с 25 до 100% без возможности регулировки опускания до 50%. Переставил 2 работающие катушки на 2 контур и время работы увеличилось до 30-45 минут!!! НО, после нескольких запусков высвечивается авария +FF246: LimLP- FASLE

2) 1 контур вообще не запускался, было предположение, что ТРВ не успевает открываться, хотя за несколько секунд до запуска он поднимался до 15% ,через секунду до 33%, но сразу останавливался. После проверки соленоидов, оказалось, что один на 25% и за включение не работала. Поставил комплект из 3 работающих, запустился, и работает не останавливаясь весь день, сначала ступенчато открываясь 25-50-100%, и через некоторое время, как температура на вх и вых становится 12 и 8 градусов, снижается производительность до 25-50% и варьируется весь день с 10 до 18, поддерживая температурный график. НО когда становится прохладно, он начинает периодически выключаться через 30-40 минут, ближе к полуночи, когда температура становится еще ниже, он пытается запуститься и останавливается с ошибкой +FF146: LimLP- FALSE
При этом 1 контур заправлен по весам.

Т.е. аналогичная проблема на обоих контурах, но 1 контур днем работает постоянно, 2 - хоть днем или ночью останавливается каждые 30-40 минут.

Тут необходимо проанализировать:
1) почему 2 контур не может работать с поддержанием температурного графика, как первый контур
2) Почему по вечерам возникают ошибки FF146, FF246

Сообщение отредактировал Kilativ - 11.9.2024, 10:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20240911_WA0001.jpg ( 234,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20240911_WA0028.jpg ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20240911_WA0031.jpg ( 1,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных