Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Холодильная машина 1МКТ-28, обмерзает компрессор
pro100pasha
сообщение 27.8.2024, 16:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689



Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Есть холодильная машина рассольная 1мкт-28-2-0, работала неплохо, охлаждала рассол на перепад 4-5 град, но в один момент что-то случилось, упала холодопроизводительность и начал обмерзать компрессор. Из того что явно заметил упало нагнетание. После этого был заменен компрессор, заменен трв, вымыт испаритель и конденсатор, полная перезаправка с вакуумированием системы. На данный момент имею ситуацию. Перегрев 6 град, переохлаждение 5 град, компрессор обмерзает, холодопроизводительность очень слабая, порядка 2 град по рассолу. Также прикладываю фото.
Режим работы машины - охлаждение рассола до температуры -5 -8 град. Куда дальше лезть и что проверять уже не знаю. У кого какие мысли по этому поводу?

Сообщение отредактировал pro100pasha - 27.8.2024, 16:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_6661.png ( 172,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_6659.jpeg ( 3,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  IMG_6658.jpeg ( 2,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pro100pasha   Холодильная машина 1МКТ-28   27.8.2024, 16:48
- - SSA   Искать причину падения нагнетания.   28.8.2024, 6:00
- - pro100pasha   Что это может быть? посоветуйте что проверить   28.8.2024, 8:08
|- - LordN   Цитата(pro100pasha @ 28.8.2024, 12:08) Чт...   2.9.2024, 16:34
- - SSA   Цитата(pro100pasha @ 27.8.2024, 18:48) по...   28.8.2024, 15:57
|- - pro100pasha   Цитата(SSA @ 28.8.2024, 15:57) Как опреде...   2.9.2024, 10:56
- - SSA   Хотелось бы узнать, почему производители определил...   2.9.2024, 12:29
|- - pro100pasha   Цитата(SSA @ 2.9.2024, 12:29) Хотелось бы...   2.9.2024, 15:28
|- - SSA   Цитата(pro100pasha @ 2.9.2024, 17:28) нач...   2.9.2024, 15:55
|- - pro100pasha   Цитата(SSA @ 2.9.2024, 15:55) Обмерзший в...   2.9.2024, 16:26
- - SSA   Лева, я б примерно то же написал, НО 1/3 заводской...   2.9.2024, 18:54
- - SSA   pro100pasha, не забудьте отписаться о результатах.   3.9.2024, 10:01
|- - pro100pasha   Цитата(SSA @ 3.9.2024, 10:01) pro100pasha...   11.9.2024, 16:43
- - SSA   Странный какой-то теплообменник с разделительной п...   12.9.2024, 0:56
|- - pro100pasha   Цитата(SSA @ 12.9.2024, 0:56) Странный ка...   12.9.2024, 7:59
- - prom.cold26   Здравствуйте, смотрю вы нашли уже поломку. В дальн...   14.5.2026, 9:09
- - Ashihara   Цитата(prom.cold26 @ 14.5.2026, 9:09) Здр...   15.5.2026, 18:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных