Предлагаю к Вашему вниманию задачу* с нетипичными показателями и путями ее решения.

Имеем 2 электрощитовые с частотными преобразователями для приводов по 560 кВт, и судя по данным поставщика (2% потери в виде теплового рассеивания) и подсчету теплоизбытков имеем колоссальными цифры - 144 кВт и 121 кВт. Щитовая представляет из себя 40 футовый контейнер, размерами 12х2,5х2,5. Необходимо поддержка температуры до 30 градусов и влажности 10-90% без выпадения конденсата. При 40 градусах ЧП начинают деградировать.
Теплонапряженность имеем на уровне 4800 Вт/м2 - что уже говорит о нетипичности, в ПУЭ не нашел ограничений, натыкался на цифры 210 Вт/м2 при подсчете горячего цеха. Переиначивать помещение пожалуй не получится, прикручены сваи, контейнер скоро приедет.
Так вот, заложены прецизионники и должны были стоять они, но на такую мощь никто не рассчитывал и найти подобное-только под заказ, от 3х месяцев если все сложится, в реале 4-5 с запуском. Но конкретно в данном случае я бы остановился на чиллере с фенкойлами или приточной установкой и драйкулером. Жалко то что щитовые находятся в 1,5 км друг от друга, можно было бы 2х контурным чиллером обойтись.

Но, как обычно в дело вступают планы о запуске линии оборудования и соответственно электрощитовой не позднее 15 декабря, грубо говоря через 2 месяца.
Исходя из вышесказанного было принято решение брать из наличия. Из наличия можно прикинуть вариант канальных кондиционеров, а именно по 56 кВт по холодильной мощности. Итого получается 5 штук на ЭЩ с избытком в 121 кВт и 5 шт в ЭЩ с 144 кВт (с учетом резерва 100%) С зимним комплектом. Производитель дает условия эксплуатации -40 ... +40. Но, на какую реальную холодильную мощность можно рассчитывать с опцией зимнего комплекта? В основном утверждают что падение производительности будут, но незначительные, до 30% при -40. Приводили цифры от Дайкина с показателем 10% потерь при -40. Как будто бы ок, но сомнения все же гложет. А что если не сработает.

Для подстраховки было предложено решение аэрации в холодное время года по датчику температуры. Но при дельте 20 градусов (10 наруж. 30 внут) необходимо 21000 м3/ч, что создаст 280 кратный воздухообмен в час, не говоря про санитарные нормы в помещении, смущает влажностный баланс в помещений. Если при работе фреоновых канальников влажность будет отбираться, то тут никакого контроля. По графику i-d можно понять что заводя воздух при 10 градусах при средней влажности 80% и догрев до 30 (при работе ЧП) и заново включив вентиляторы аэрации мы имеем точку 8 градусов 90% влажности, то есть граница точки росы. Все ли верно я моделирую? Короче говоря, включаем вентиляцию при достижении 30 и остужаем до 10 и так по кругу. Нижняя температура эксплуатации 5 градусов. Вопрос стоит-ли устанавливать нагреватель для создания небольшой разницы, скажем на 3 градуса на входе приточного воздуха для подготовки и осушки, даст ли это нужный эффект? Либо установить осушитель для полноценного контроля?

Учитывая расходы для аэрации, смоделируем другую точку работы: кондиционеры работают до -10, далее включаем вентиляцию, и вот тут просятся нагреватели до нагрева в +5, ведь охлаждать до низких температур нельзя по требованиям ЧП. Либо устроить логику по датчику t на выходе? Если взять фрикулинг при -10 то расход составит 9500 м3/ч (126 кр/ч). При -20 расход 7300 и т.д.
Но, стоит учитывать что щитовые находятся возле угольных площадок. Единственное что еще можно предусмотреть это подмес, для выравнивания и подачи смеси нужной температуры. И возможно включения аэрации при более низких температурах, не хочется устраивать аэротрубу из щитовой bang.gif

В итоге имеем кондиционеры для режима -10...+40 и аэрацию для режима -40...-10, радиаторы на случай простоя, осушитель на всякий пожарный, регион ЛО, значения завышены по ТЗ. Остаются вопросы касательно работы кондиционеров в отрицательные температуры, вопрос конденсата, подмеса воздуха и надежду что производители ЧП не ошиблись дав 98% КПД rolleyes.gif

Прошу Вас форумчане дать комментарии по схеме, будет ли необходимый климат?

Сообщение отредактировал Musyamba - 5.10.2024, 13:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_рис_1.png ( 245,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  ЭЩ_121_кВт.png ( 107,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  ЭЩ_144_кВт.png ( 105,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Musyamba   Охлаждение электрощитовой   5.10.2024, 13:11
- - LordN   постановка задачи бредовая конечно первое и и глав...   6.10.2024, 7:46
|- - Musyamba   Цитата(LordN @ 6.10.2024, 10:46) 5кВт/м2 ...   7.10.2024, 9:40
- - LordN   находиться там врагу не пожелаешь. ветер. холодный...   7.10.2024, 10:45
- - Lex   Цитата(Musyamba @ 5.10.2024, 17:11) Добры...   7.10.2024, 11:31
|- - Musyamba   Цитата(Lex @ 7.10.2024, 15:31) При расчет...   7.10.2024, 13:21
|- - Lex   Цитата(Musyamba @ 7.10.2024, 17:21) 11,2 ...   7.10.2024, 14:12
||- - Musyamba   Цитата(Lex @ 7.10.2024, 18:12) даже 5% эт...   7.10.2024, 14:32
|- - AGAG   Цитата(Musyamba @ 7.10.2024, 13:21) поско...   8.10.2024, 10:45
|- - Musyamba   Цитата(AGAG @ 8.10.2024, 14:45) если 144 ...   8.10.2024, 10:55
- - AGAG   то есть общая мощность по 7мВт?   8.10.2024, 10:59
- - Lex   Цитата(Musyamba @ 5.10.2024, 17:11) имеем...   8.10.2024, 11:38
|- - Musyamba   Цитата(Lex @ 8.10.2024, 14:38) ТС не опре...   8.10.2024, 11:51
- - Lex   Цитата(Musyamba @ 5.10.2024, 17:11) Добры...   9.10.2024, 5:01
|- - AGAG   Цитата(Lex @ 9.10.2024, 5:01) ИМХО, особе...   9.10.2024, 9:55
||- - Musyamba   Цитата(AGAG @ 9.10.2024, 13:55) хотя мне ...   9.10.2024, 13:25
|- - Musyamba   Цитата(Lex @ 9.10.2024, 9:01) Я не вентил...   9.10.2024, 13:08
|- - Lex   Цитата(Musyamba @ 9.10.2024, 17:08) Хехе,...   9.10.2024, 14:16
|- - Musyamba   Цитата(Lex @ 9.10.2024, 17:16) Musyamba, ...   9.10.2024, 15:06
- - Volander   Надо оставлять прецизионники. Вентиляция зимой на ...   28.10.2024, 13:28
- - austinpowers   подозрительно странно выглядит компоновка помещени...   2.11.2024, 19:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных