CHERYtiggo
сообщение 22.10.2024, 12:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.10.2024
Пользователь №: 435234



Добрый день!

Кто сталкивался с управлением кондиционерами Daikin по Modbus.

На объектах в блок-боксах и в серверных помещениях стоят старые кондиционеры Daikin (как пример RTYN60LV1B), подключенными не менее старыми CРК-DM (есть в наличии и по-новее СРК-Dim). Уже часто выходят из строя, перегревы и уход в обогрев принуждают нас на мониторинг.

В общем собрал стенд через CРК-DM и конвертера на TCP/SNMP с идеей дальнейшим подключением в сетевое оборудование. Создал виртуальный COM-порт, данные пуляет. СРК-Dim т.к. более современный, где норм уставляются адреса до 9 кондеров, все заработало.
А в настройках СРК-DM нет адресов именно на каждый кондиционер, хотя по паспорту до 3-х кондиционеров могут подключаться. И поэтому наверно пишет ошибка запросов параметров. Пытался через дипы у адаптеров AF-X настроить адреса , тоже без результатов. Такое ощущение,что не заданы адреса кондеров. Или СРК-DM их не различает. В инструкции написано трапы должны идти по интерфейсу Modbus.

Сообщение отредактировал CHERYtiggo - 22.10.2024, 12:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 267,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- CHERYtiggo   Кондиционеры Daikin через Modbus   22.10.2024, 12:42
- - manjey73   Так может если DM только до 3-х и может, то адреса...   22.10.2024, 13:42
- - CHERYtiggo   На адаптерах поставил 1 и 2 адреса. Также ошибка з...   22.10.2024, 14:32
- - manjey73   Ну если речь про Modbus то это относится к самому ...   22.10.2024, 15:40
- - narkom   AF-X не работают с СРК-DM.   22.10.2024, 19:40
- - manjey73   ЦитатаAF-X не работают с СРК-DM Даже так? Зато с ...   23.10.2024, 11:21
- - CHERYtiggo   Согласен СРК-DM щас работает с KRP413A1, а СРК-DIM...   23.10.2024, 11:27
- - manjey73   А разве на KRP413A1 есть адресация? там вроде чере...   23.10.2024, 11:51
- - CHERYtiggo   Так я настроил на СРК-Dim адреса, кроме настройки ...   23.10.2024, 12:08
- - manjey73   CHERYtiggo скачайте документацию на KRP413A1 и пос...   23.10.2024, 12:12
- - CHERYtiggo   Еще вопрос, если кондиционеры и адаптеры разной мо...   23.10.2024, 12:21
- - manjey73   ну если СРК ими управляет и все работает, то какие...   23.10.2024, 12:29
- - CHERYtiggo   Может тогда подскажите каким другим способом можно...   23.10.2024, 13:04
- - manjey73   Что именно сделать? Мониторить кондиционеры или СР...   23.10.2024, 13:39
- - CHERYtiggo   Мне нужно как минимум мониторить кондиционеры. Есл...   23.10.2024, 14:11
- - manjey73   AF-X можно читать напрямую в RapidScada, я писал д...   23.10.2024, 14:19
- - CHERYtiggo   CРК-Dim установлен именно для ротации, исключить е...   23.10.2024, 14:36
- - manjey73   Ну так если нет Scada, то каким образом вы планиру...   23.10.2024, 15:20
- - CHERYtiggo   Поставили конвертор Moxa, вышел на сетевое оборудо...   31.10.2024, 9:04
- - manjey73   Zabbix работает с Modbus, но там уметь надо. Стави...   31.10.2024, 10:47
- - starmos   Делал через конвертеры интерфейсов. Цеплялись к вн...   1.11.2024, 15:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных