> Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
Dmitriy-999
сообщение 4.11.2024, 17:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.11.2024
Пользователь №: 435976



Добрый день !

Нужно обеспечить питание системы диспетчеризации, чтобы на блоках питания было напряжение при наличии хотя бы одной из фаз на любом из двух трехфазных вводов. Блоки питания маломощные 10-15 Вт и принимают на вход AC и DC от 90 до 260В

Вопрос 1
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты, а если нельзя, то с минимальным количеством автоматов , те QF11 QF21 на два ввода, а не по одному на каждый из шести диодов D1,D2,D3, D21,D22,D23 ?

Вопрос 2
Можно ли бы использовать схему 1, в которой блоки питания включены до автоматов QF1 QF2 (они на нагрузку 20 кВт каждый), а не после них, как в схеме 2?
(Причина предпочтения схемы 1 - питание диспетчеризации, которая включает температуру и др. параметры, будет даже при отключенных QF1 QF2)

Вопрос 3
Если нельзя отказаться от QF11 QF21, то ставить их типа B на ток 1А?



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 49,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  2.jpg ( 50,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dmitriy-999   Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?   4.11.2024, 17:12
- - Kotlovoy   Одноамперные автоматы даже группы D выбивает пуско...   4.11.2024, 19:22
|- - Dmitriy-999   Цитата(Kotlovoy @ 4.11.2024, 19:22) с как...   4.11.2024, 19:55
- - Kotlovoy   Ну, если достаточно в кратковременном режиме, до у...   4.11.2024, 20:11
|- - Dmitriy-999   Цитата(Kotlovoy @ 4.11.2024, 20:11) В вот...   4.11.2024, 20:27
- - Kotlovoy   Ну у вас же на втором варианте схемы два трёхполюс...   4.11.2024, 20:42
|- - Dmitriy-999   Цитата(Kotlovoy @ 4.11.2024, 20:42) Ну у ...   4.11.2024, 22:48
- - straus   1. Для суммирования с фаз в данных условиях достат...   5.11.2024, 0:40
- - LordN   Объединять БП следует не по входу, а по выходу Ито...   5.11.2024, 0:42
|- - Dmitriy-999   Цитата(LordN @ 5.11.2024, 0:42) Объединят...   5.11.2024, 1:25
|- - straus   Цитата(Dmitriy-999 @ 5.11.2024, 2:25...   5.11.2024, 9:14
|- - LordN   Цитата(Dmitriy-999 @ 5.11.2024, 5:25...   5.11.2024, 10:58
- - nick2   Цитата(Dmitriy-999 @ 4.11.2024, 19:1...   5.11.2024, 3:15
- - инж323   У меня тут дома(МКД) недавно был где то в доме кор...   5.11.2024, 10:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 12:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных