Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Центробежный насос с ЧРП
Demon251189
сообщение 12.11.2024, 6:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.9.2018
Пользователь №: 347902



Доброго дня, коллеги! Прошу знающих людей подсказать по вопросу работы центробежного насоса. Согласно технологии центробежный насос работает постоянно перекачивая жидкость с одной емкости в другую с номинальным расходом 100 м3/ч и напором 50 м, регулирование уровня в приемной емкости осуществляется с помощью регулирования оборотов частотником. Но возникает вопрос, исходя из графиков рабочих характеристик, при снижении оборотов мы снижаем не только расход но и значительно падает напор, которого может просто не хватить. Как подбирают насос в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Demon251189   Центробежный насос с ЧРП   12.11.2024, 6:54
- - shvet   Общий вопрос, общий ответ Зависит от вклада в нап...   12.11.2024, 7:23
|- - tiptop   Цитата(shvet @ 12.11.2024, 7:23) Часто вс...   12.11.2024, 7:51
- - Demon251189   Сопротивление в сети можно считать постоянным, нез...   12.11.2024, 8:00
- - tiptop   Цитата(Demon251189 @ 12.11.2024, 6:54) пр...   12.11.2024, 8:08
- - Demon251189   Не хватить напора для того чтобы поднять рабочую с...   12.11.2024, 8:23
|- - tiptop   Цитата(Demon251189 @ 12.11.2024, 8:23) Не...   12.11.2024, 8:27
- - Demon251189   Всё верно, необходимо поддерживать расход в приемн...   12.11.2024, 8:47
|- - tiptop   Цитата(Demon251189 @ 12.11.2024, 8:47) Вс...   12.11.2024, 8:59
- - Demon251189   Не ясно как напор может получиться сам собой. Есл...   12.11.2024, 9:30
|- - Kotlovoy   Цитата(Demon251189 @ 12.11.2024, 9:30) дл...   12.11.2024, 9:47
|- - Demon251189   Цитата(Kotlovoy @ 12.11.2024, 10:47) С че...   12.11.2024, 9:50
|- - Kotlovoy   Цитата(Demon251189 @ 12.11.2024, 9:50) Сн...   12.11.2024, 10:13
|- - Demon251189   Цитата(Kotlovoy @ 12.11.2024, 11:13) И кт...   12.11.2024, 10:22
- - Kotlovoy   На тысячах объектов частотники успешно поддерживаю...   12.11.2024, 10:27
- - tiptop   Тут вопрос просто создан на пустом месте из-за неп...   12.11.2024, 10:37
- - Кейн   Вот пример на сайте вполне себе производителя насо...   12.11.2024, 11:41
- - Demon251189   Так внятного, конкретного ответа на вопрос не полу...   12.11.2024, 11:47
|- - shvet   Цитата(Demon251189 @ 12.11.2024, 11:47) Т...   12.11.2024, 12:29
- - tiptop   Кстати, ваш покорный слуга предложил способ постро...   12.11.2024, 12:59
|- - Demon251189   Цитата(tiptop @ 12.11.2024, 13:59) Кстати...   12.11.2024, 13:42
- - Twonk   "Вам шашечки или ехать?" Вам нужно напор...   12.11.2024, 21:26
|- - Demon251189   Цитата(Twonk @ 12.11.2024, 22:26) "В...   13.11.2024, 7:55
- - shvet   Неправильно понимаете. Вы упорно игнорируете сопро...   13.11.2024, 8:22
- - shvet   К чему весь этот диалог выше? Зачем обсуждать элем...   13.11.2024, 8:59
- - tiptop   А я так и непонял, что требуется: постоянный расхо...   13.11.2024, 9:04
- - tiptop   Похоже, напрашивается релейное регулирование уровн...   13.11.2024, 16:35
- - nick2   Цитата(Demon251189 @ 12.11.2024, 10:23) Н...   14.11.2024, 3:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных