Roman Solit Зависимость мощьности по холоду от диаметра трубы 31.1.2025, 12:50 AI 155 Не определить. Чиллер же не в космосе стоит, есть ... 31.1.2025, 12:57 Roman Solit Понял, но ведь какое то ограничение есть по сечени... 31.1.2025, 13:31![]() AI 155 Цитата(Roman Solit @ 31.1.2025, 15:31) По... 31.1.2025, 15:00 Alex2001 Как минимум нужно знать, кроме перечисленного, кол... 31.1.2025, 13:35 SSA Мне одному кажется, что проблема поставлена с ног ... 31.1.2025, 14:13![]() Skaramush Цитата(SSA @ 31.1.2025, 15:13) Мне одному... 31.1.2025, 14:15![]() Roman Solit Цитата(Skaramush @ 31.1.2025, 14:15) Так ... 31.1.2025, 14:21![]() инж323 Цитата(Roman Solit @ 31.1.2025, 14:21) Бл... 31.1.2025, 15:42![]() Roman Solit Цитата(инж323 @ 31.1.2025, 15:42) не снят... 3.2.2025, 9:55 SSA Если Ду70 и скорость 1 м/с, то 78 квт, а при реком... 31.1.2025, 14:33 Skaramush Если на насосах не сэкономили, полтора получить мо... 31.1.2025, 14:36