> Расчет потерь давления в дымоудалении
MarinaBaltikon
сообщение 1.2.2025, 11:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.9.2021
Пользователь №: 395861



Здравствуйте!

Дали задание сделать расчет потерь давления системы дымоудаления. Немного голову я сломала, помогите пожалуйста разобраться.

Есть прямой коридор более 45м, на ду есть две шахты с клапанами, на 3 этажа, на чердаке эти две шахты соединяются в одну. При расчете потерь давления на последовательные ветки дымоудаления мы суммировали одновременно открывающиеся клапана + местные сопротивления до участка шахты с отверстием с закрытым клапаном итд. Сейчас у меня одновременно открываются 2 клапана на 1 этаже, но уже на двух параллельных ветках. Достаточно ли будет посчитать необходимое давление одной ветки с одним клапаном (плюс тройник на проход в месте присоединения второй ветки), ведь именно так мы считаем в аэродинамическом расчете.

Извините если глупый вопрос, просто у меня закрались сомнения, потому что потери давления в одном клапане достаточно весомые и не учесть вторую было бы ужасной ошибкой при подборе вентилятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 22:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных