Дали задание сделать расчет потерь давления системы дымоудаления. Немного голову я сломала, помогите пожалуйста разобраться.
Есть прямой коридор более 45м, на ду есть две шахты с клапанами, на 3 этажа, на чердаке эти две шахты соединяются в одну. При расчете потерь давления на последовательные ветки дымоудаления мы суммировали одновременно открывающиеся клапана + местные сопротивления до участка шахты с отверстием с закрытым клапаном итд. Сейчас у меня одновременно открываются 2 клапана на 1 этаже, но уже на двух параллельных ветках. Достаточно ли будет посчитать необходимое давление одной ветки с одним клапаном (плюс тройник на проход в месте присоединения второй ветки), ведь именно так мы считаем в аэродинамическом расчете.
Извините если глупый вопрос, просто у меня закрались сомнения, потому что потери давления в одном клапане достаточно весомые и не учесть вторую было бы ужасной ошибкой при подборе вентилятора