Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет потерь давления в дымоудалении
MarinaBaltikon
сообщение 1.2.2025, 11:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.9.2021
Пользователь №: 395861



Здравствуйте!

Дали задание сделать расчет потерь давления системы дымоудаления. Немного голову я сломала, помогите пожалуйста разобраться.

Есть прямой коридор более 45м, на ду есть две шахты с клапанами, на 3 этажа, на чердаке эти две шахты соединяются в одну. При расчете потерь давления на последовательные ветки дымоудаления мы суммировали одновременно открывающиеся клапана + местные сопротивления до участка шахты с отверстием с закрытым клапаном итд. Сейчас у меня одновременно открываются 2 клапана на 1 этаже, но уже на двух параллельных ветках. Достаточно ли будет посчитать необходимое давление одной ветки с одним клапаном (плюс тройник на проход в месте присоединения второй ветки), ведь именно так мы считаем в аэродинамическом расчете.

Извините если глупый вопрос, просто у меня закрались сомнения, потому что потери давления в одном клапане достаточно весомые и не учесть вторую было бы ужасной ошибкой при подборе вентилятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.2.2025, 16:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(MarinaBaltikon @ 1.2.2025, 11:32) *
... Достаточно ли будет посчитать необходимое давление одной ветки с одним клапаном (плюс тройник на проход в месте присоединения второй ветки), ведь именно так мы считаем в аэродинамическом расчете.

1. Ветки параллельные - как обычно, принимаем в расчёте тракт с наибОльшими потерями давления. Т.е. сопротивления на 2-х ветках не нужно суммировать. Но я полагаю, что сопротивление тройника на ответвлении будет больше, чем на проход.

2. Из Вашего сообщения не ясно - учитываете ли Вы подсосы на закрытых пп-клапанах и в воздуховодах. Это влияет на расходы и температуру дымовоздушной смеси и, как следствие, на потери давления в системе - см. раздел 5.1 в МР ВНИИПО 2013 г.

И не забудьте пересчитать требуемое давление вентилятора на н.у.

Сообщение отредактировал ИОВ - 2.2.2025, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaBaltikon
сообщение 21.2.2025, 14:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.9.2021
Пользователь №: 395861



спасибо, Ваш предыдущий ответ придал мне уверенности, в потерях давления системы, подсосы тоже учитывались, расчет делала по методике, представленной в методичке АВОК.

И снова мучаюсь с дымоудалением. В предыдущих проектах трассировка противодымной вентиляции была довольно проста, так как на каждом этаже были идентичные коридоры.

Сейчас, у меня, коридоры везде разной длины. В конце каждых коридоров - ПБЗ, я в них обязательно прудсматриваю ДУ, но проблема в том, что на 1 - этаже выход из ПБЗ происходит в маленькую рекреацию! а на втором этаже ПБЗ выходит уже в длинный угловой коридор. Плюс ко всему эта рекреация соседствует с другим коридором (над ним тоже коридор другой длины), где тоже возможен пожар. и Если пожар возникнет в этом коридоре, то и подпор в ПБЗ заработает и тогда и ДУ в этой рекреации тоже..

По моей логике, я не могу объединить ДУ из рекреации и ДУ из коридора на 2 этаже. А как же быть с остальными коридорами? неуежели надо со всех коридоров, делать отдельные системы?

Вопрос:

можно ли объединить в одну систему дымоудаления коридоры разной длины?

Прикрепленный файл  2этаж.PNG ( 136,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Прикрепленный файл  1этаж.PNG ( 190,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.2.2025, 15:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Для начала покажите экспликации помещений этих этажей.
2. По сценарию пожара в коридорах пожара быть не может вообще. Коридоры рассматриваются только как помещения, смежные с горящим помещением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных