Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Водоподготовка парового котла прошу советов
ruttoy
сообщение 7.2.2025, 15:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 30.1.2024
Пользователь №: 426457



Всем привет.
Раньше с паровыми котлами дел не имел, но вот теперь у меня в жизни появились паровые котлы)
Все системы водоподготовки были сделаны до меня и состоят из 4 засыпных фильтров: 1) колонны обезжелезивания, засыпана засыпка, но почему то нет никакого окислителя, просто засыпка 2-4) колонны с катионит Ку-2-8 Na 1 сорт. И на пути к подпиточному баку стоит дозатор сульфита натрия.
Сама паровая система состоит из 2 паровых котлов (основной-резервный), паропроводов подающего и обратного, деаэратора (перед деаэратором обратный пар проходит через пластинчатый теплообменник греет горячую воду) и бака подпиточной воды, возврат конденсата почти 90-95 %.
Сейчас мы имеем проблемы с обратными паропроводами, постоянные свищи (см. картинку во вложении) - вначале лепим хомуты, потом меняем трубы (трубы обычные из магаза 57/3,5 мм, последний раз заказывали что то с толстой стенкой).
Анализ Ph воды в подпиточном баке показал значение 9,1-9,5. Насколько я знаю для снижения влияния углекислоты нужно подщелачивать воду, но у нас пищевое производство (как бы прямого контакта пара нет - рубашки, змеевики и прочее), и много деталей из меди и алюминия которые взаимодействуют с паром, не будет ли щелочная вода вредна для всего этого?
Во вложении анализ городской воды, выписка из журнала (лаборанты регулярно меряют жесткость воды, что и как меряют я пока не знаю).
Подскажите как правильно сделать водоподготовку при данной ситуации, на что обращать внимание, какие анализы добавить.
Спасибо
P.S. Забыл добавить давление пара 5-7 кг/см2, температура -+160 С

Сообщение отредактировал ruttoy - 7.2.2025, 15:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  72b40082_5050_441d_8144_1e731faca09e.jpg ( 91,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  506ea62d_d648_4650_a9a7_27ea3eea9fbf.jpg ( 146,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Вода_протокол_page_0001.jpg ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Вода_протокол_page_0002.jpg ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Вода_протокол_page_0003.jpg ( 454,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  52d771cd_3b37_4f11_bb61_2dff32e628c6.jpg ( 241,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  93bf2548_249b_412c_aa60_84ac95178deb.jpg ( 196,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ruttoy   Водоподготовка парового котла прошу советов   7.2.2025, 15:25
- - Twonk   Обратный пар!??? Зачем вы пар обратно трансп...   7.2.2025, 16:20
|- - ruttoy   Цитата(Twonk @ 7.2.2025, 18:20) Обратный ...   7.2.2025, 16:26
- - Twonk   Если коррозия такая, вопрос - а у вас деаэраторы е...   7.2.2025, 16:41
|- - ruttoy   Цитата(Twonk @ 7.2.2025, 18:41) Если корр...   7.2.2025, 17:08
- - Галиев   Углекислота в конденсате жрет трубы со страшной си...   7.2.2025, 20:16
|- - ruttoy   Цитата(Галиев @ 7.2.2025, 22:16) Углекисл...   8.2.2025, 8:25
- - mist   Сумбурно у вас как-то все описано. Источник водосн...   8.2.2025, 0:59
|- - ruttoy   Цитата(mist @ 8.2.2025, 2:59) Сумбурно у ...   8.2.2025, 9:32
- - mist   Цитата(ruttoy @ 8.2.2025, 8:25) Значение ...   8.2.2025, 8:50
- - mist   По-моему этот чувак просто стебется. На другой вет...   8.2.2025, 9:10
|- - ruttoy   Цитата(mist @ 8.2.2025, 11:10) По-моему э...   8.2.2025, 9:17
- - ruttoy   Товарищи так что подскажите, по пунктам на какие а...   10.2.2025, 12:05
- - ruttoy   А вот еще давай изучать устройство деаэратора, там...   13.2.2025, 8:16
- - Галиев   А давайте посмотрим на тепломеханическую схему Ваш...   13.2.2025, 16:53
|- - ruttoy   Цитата(Галиев @ 13.2.2025, 18:53) А давай...   14.2.2025, 12:25
- - Кошачий Туалет   Цитата(ruttoy @ 7.2.2025, 15:25) Анализ P...   26.2.2025, 13:42
- - ruttoy   Цитата(Кошачий Туалет @ 26.2.2025, 15:42)...   28.2.2025, 8:12
- - Кошачий Туалет   Цитата(ruttoy @ 28.2.2025, 8:12) Спасибо ...   28.2.2025, 14:09
- - ruttoy   Цитата(Кошачий Туалет @ 28.2.2025, 16:09)...   3.3.2025, 15:23
- - Кошачий Туалет   Цитата(ruttoy @ 3.3.2025, 15:23) Блин, вс...   5.3.2025, 11:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 19:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных