> Электромагнит расходомер ПРЭМ не баланс масс
Андре3377
сообщение 8.2.2025, 18:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Уважаемые коллеги, недавно начал заниматься УУТЭ и столкнулся с интересной проблемой, может, у кого было подобное. Суть в чем: имеется тепловычислитель ВКТ-7, к нему подключены два расходомера «Прэм», подача и обратка, которые расположены в подвалах дома. Начался наблюдаться небаланс масс, M1–M2 дельта стала больше 4%, равнялась Mr=11, G1 подача 13 м/ч, G2 обрат 1,1 м/ч, что я сделал: проверил питания БП, оба БП на выходе было 12 В, всё ОК, я дополнительно поменял местами БП, ничего не поменялось, далее проверил вес импульса в тепловычислителе по обоим каналам, было 2,5 л/ч, всё ОК, далее я скачал программу «Пульт 01» и подключился по RS-232 напрямую к расходмеру, при этом на всякий случай откусил клемму импульса, которая идет на тепловычислитель, программа по обоим расходомерам показала тот же расход, что и тепловычислитель, вес импульса в расходомере соответствовал импульсу в тепловычислители. Уравнивания потенциалов на расходомерах выполнены и подключены к фланцам, я даже последовательно подключал проводов между двумя расходомерами, ситуация не поменялась, далее я снимаю первый расходомер с обратки, на нем было занижение расхода до 1,1 м/ч, с внутренней стороне расходомера имелся налет ржавчины, электроды были тоже покрыты этим налетом, я почистил тряпочкой расходомер добела, поставил на место и не увидел разницы, показывал всё тоже самое, далее я снял расходомер с подачи, который показывал 13 м/ч, его тоже почистил и поменял местами, подачу поставил на обратку, а обратку на подачу, учтя направления потока жидкости, и о чудо, небаланс масс ушел, Mr стала 0,18. Я так и не понял, что произошло, ведь если расходомер был грязный по обратки, то при чистке он должен был потом показать нормальный расход, а он не показал, только при чистке обоих расходомеров и смене места установки стало всё норм. Почему так произошло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 2:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных