Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> КИВ в электрощитовой, КИВ в электрощитовой
olesia283
сообщение 19.2.2025, 4:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.2.2025
Пользователь №: 439663



Всем привет. Помогите разобраться пожалуйста. Тех надзор просить установить дословно :"электромеханический клапан вентиляции срабатываемой от пожарной сигнализации."( приток закрыт, пожар потух без кислорода). На данный момент это электрощитовая в которой приток и вытяжка осуществляется через 2 отверстия в стене по средствам КИВ. Не могу найти ни одну норму где сказано что надо было устанавливать такой клапан заместо КИВ. Даже клапан такой найти не могу, все которые нашла это те которые встраиваются в воздуховод (НО, НЗ). Кто тут неправ мы или он?
В целом в данном доме нет противодымной системы так как он менее 9 этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 2:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных