> КИВ в электрощитовой, КИВ в электрощитовой
olesia283
сообщение 19.2.2025, 4:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.2.2025
Пользователь №: 439663



Всем привет. Помогите разобраться пожалуйста. Тех надзор просить установить дословно :"электромеханический клапан вентиляции срабатываемой от пожарной сигнализации."( приток закрыт, пожар потух без кислорода). На данный момент это электрощитовая в которой приток и вытяжка осуществляется через 2 отверстия в стене по средствам КИВ. Не могу найти ни одну норму где сказано что надо было устанавливать такой клапан заместо КИВ. Даже клапан такой найти не могу, все которые нашла это те которые встраиваются в воздуховод (НО, НЗ). Кто тут неправ мы или он?
В целом в данном доме нет противодымной системы так как он менее 9 этажей.