Ewgeny1941
сообщение 2.3.2025, 2:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2025
Пользователь №: 440078



Здравствуйте. Просветите, плз.
Много лет успешно использовал простые симисторные регуляторы на 220 В для
- ламп накаливания (когда они ещё были,,
- вентиляторов 1,25эв-2,8-6-3270 У4, ,
- паяльников
и не знал никаких проблем.

Использовал такой регулятор долго и успешно и для понижения напряжения на входе старого трансформатора от ИБП, он понижал с 220 до 36 вольт,, использовал его тоже тоже для паяльника.

Но вот недавно (при попытке сделать подобное) один за другим сгорели два вполне добротного вида массивных трансформатора от старых сетевых адаптеров, оба понижали с 220 до 24 вольт. Я им на вход включал такой регулятор. Сначала, я решил, что дело в старости трансов - им лет по по 25. Но сегодня сгорел и транс 220-36 о котором писал выше.
Возникло предположение, что причина не в старости деталей, а в моем невежестве...
Вопрос: можно ли простой симисторные регулятор ставить на вход 220 в трансформатора, чтобы регулировать его выходное напряжение ( резистивная нагрузка)? У меня остался с давних времен последний неубиваемый ТН42, не угроблю ли я и его симисторные регулятором?
Если так регуляторы нельзя использовать, то почему?

Сообщение отредактировал Ewgeny1941 - 2.3.2025, 2:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ewgeny1941   Симисторный регулятор на входе трансформатора сжигает его?   2.3.2025, 2:10
- - AI 155   Можно, ставят, только без фанатизма. В регуляторе ...   2.3.2025, 3:53
|- - Ewgeny1941   Цитата(AI 155 @ 2.3.2025, 3:53) Можно, ст...   2.3.2025, 11:16
|- - Ewgeny1941   Цитата(AI 155 @ 2.3.2025, 3:53) В регулят...   2.3.2025, 15:40
- - AI 155   Думаю что лишнее.   2.3.2025, 12:20
|- - Ewgeny1941   Цитата(AI 155 @ 2.3.2025, 12:20) Думаю чт...   2.3.2025, 12:35
|- - kosmos440o   Цитата(Ewgeny1941 @ 2.3.2025, 12:35) Спас...   2.3.2025, 12:46
|- - Ewgeny1941   Цитата(kosmos440o @ 2.3.2025, 12:46) У тр...   2.3.2025, 13:05
- - AI 155   А какая неисправность возникает у трансформатора ?   2.3.2025, 13:20
- - Kotlovoy   В примитивных симисторных регуляторах (симистор, д...   2.3.2025, 14:05
- - Kotlovoy   Но ведь регуляторы на тиристоре всегда имели диодн...   2.3.2025, 22:08
|- - Ewgeny1941   Цитата(Kotlovoy @ 2.3.2025, 22:08) Но вед...   3.3.2025, 15:50
- - AI 155   У тиристоров есть минимальный ток, если нагрузка м...   3.3.2025, 15:58
- - инж323   Умно пояснить не смогу, но один дядя с кафедры эле...   3.3.2025, 16:25
- - Ewgeny1941   Может быть кому-то это пригодится - узнал, что ест...   7.3.2025, 13:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 16:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных