Коллеги, всем добрый день!
Заранее прошу прощения, если уже было. Не нашёл на форуме такого вопроса.
Проектирую открытый надземный паркинг высотой 8 этажей, не впервые. По аналогии с предыдущими проектами планировал для нужд ВПВ выполнить кольцевой сухотруб с патрубками для подключения пожарной техники, выведенными наружу. Однако вчера столкнулся с проблемой, описание ниже.
Ранее, в СП 113.13330.2016 и СП 113.13330.2012, был пункт 5.2.20: «5.2.20 На стоянке автомобилей должны быть предусмотрены закольцованные сухотрубы с обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники»
В новой редакции, СП 113.13330.2023, этого пункта и ничего ему подобного нет. То есть мы вообще не имеем понятия, надо ли нам предусматривать там ВПВ.
В соответствии с таблицей 7.2 СП 10.13130.2020 - да, надо (степень огнестойкости II, класс КПО С0, категория по ПО В, строительный объём 40 тыс. м3), 2х2,5 л/с. При этом, не нашёл, где могло бы быть указано, что обязательно требуется подключение к наружной сети противопожарного водопровода и установка пожарной ВНС (при недостатке напора). По логике, мы можем всё также установить кольцевой сухотруб с пожарными кранами и вывести 2 патрубка для подключения пожарных машин. Источником водоснабжения будут пожарные гидранты на наружной сети + мотопомпы или автоцистерны с мотопомпами.
Прошу людей, кто сталкивался или просто разбирается в вопросе, уточнить, правильно ли я понимаю, что теперь решение о необходимости устройства внутреннего противопожарного водопровода принимается по таблице 7.2 СП 10.13130.2020, в соответствии с параметрами проектируемого здания? И достаточно ли будет, в случае необходимости, устройства кольцевого сухотруба с головками для подключения пожарных машин, или теперь в любом случае необходимо обеспечивать водоснабжение от наружной сети водопровода с устройством ВНС, в случае недостаточности гарантированного напора в наружной сети?
|