Sergienko Снятие больших теплоизбытков 1800 кВт в эл.помещении 10.6.2025, 13:42 AI 155 Че то много. Как считали ? 10.6.2025, 13:48![]() Sergienko Цитата(AI 155 @ 10.6.2025, 13:48) Че то м... 10.6.2025, 13:51 AI 155 Выброс штатным вентилятором, приток за счет разреж... 10.6.2025, 14:01 LordN 1,8МВт тепла от частотников, это получается, что н... 11.6.2025, 6:28 AGAG с такими тепловыделениями оборудование обычно быва... 11.6.2025, 9:23 Lex Цитата(Sergienko @ 10.6.2025, 17:42) Имее... 11.6.2025, 10:10 Sergienko 1. ПЧ с воздушным охлаждением.
2. Есть тех.лист гд... 11.6.2025, 11:46![]() Lex Цитата(Sergienko @ 11.6.2025, 15:46) 1. П... 11.6.2025, 12:06![]() rek1817 Цитата(Sergienko @ 11.6.2025, 11:46) 1. П... 27.6.2025, 13:47 AGAG тогда в чем вопрос?
делаете вентиляцию на указанны... 11.6.2025, 12:03 Volander 1800 кВт в принципе, реально снять шкафными прециз... 16.6.2025, 12:47