Приветствую всех! На приводе насоса пульпы с ПЧ Danfoss FC202 800 кВт происходят отключение тока на выходе без ошибок ПЧ. После этого ПЧ пытается перезапуститься, при этом ток резко возрастает и ПЧ отключается по ошибке AL13( Перегрузка по току). Так как в ПЧ настроен автоматический сброс отказов (параметр 14-20), то после нескольких попыток перезапуска привод начинает работать в нормальном режиме. Иногда привод не может перезапуститься и блокируется, и запускается только после сброса питания. Это происходит в случайный момент, независимо от нагрузки и бывает несколько раз за смену или может не возникать неделю. Графики отключений выводятся в системе АСУТП, из них видно что ток резко становится 0, а затем видны резкие скачки тока до 800-1000 А. Интересный момент в том, что при нулевом токе выходная частота ПЧ не сбрасывается в 0, а даже возрастает. Что можно предпринять в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 22:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных