> Уклон трубопроводов сетевой воды, Уклон трубопроводов сетевой воды
БамБамБигилоу17
сообщение 23.12.2025, 12:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.4.2025
Пользователь №: 442083



Добрый день! Возник вопрос какой делать уклон у трубопроводов сетевой воды?
В приказе №536 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" в пункте 71 написано:
горизонтальные участки трубопроводов пара и горячей воды должны иметь уклон не менее 0,004, а трубопроводов тепловых сетей - не менее 0,002.

В ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные в пункте 10.1.4 написано уклоны трубопроводов следует принимать не менее:
0,002 - для легкоподвижных жидких веществ;
0,002 - для газообразных веществ по ходу среды;
0,003 - для газообразных веществ против хода среды;
0,005 - для кислот и щелочей.

Получается в разных нормативных документах разные требования к уклону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 20:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных