> Ложное срабатывания реле протока
Андре3377
сообщение 6.1.2026, 16:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Господа, что можете посоветовать. Недавно столкнулся с неприятной проблемой, а именно ложным срабатыванием реле протока. Само реле установлено на входе в котел, при включении котлового насоса реле размыкается, и на «Ростматике» тухнет лампа «Проток — всё отл.», дальше идет запуск горелки. Но во время работы котлового насоса возникает ложное срабатывание реле, лампочка периодически мигнет и погаснет, пока на работу горелки это не влияет. Я поставил все лепестки на реле протока, загрубил на всю реле. Но все равно периодически проскакивает импульс с реле протока. Видать, из-за турбулентности потока возникает такая пульсация. Я думал или демпфер какой найти, или, может, реле времени с задержкой на включение 0,2 сек. поставить. Или, может, на что-нибудь другое заменить, но нужно именно контролировать проток. Само реле сейчас стоит Реле ПРОМА-РП-LKB-01В. По перепаду контролировать не вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андре3377   Ложное срабатывания реле протока   6.1.2026, 16:58
- - LordN   реле новое? всегда так работало?   6.1.2026, 17:07
|- - Андре3377   Цитата(LordN @ 6.1.2026, 17:07) реле ново...   6.1.2026, 17:25
- - ogorsv   Добрый день! 1. Если разговор зашёл про турбу...   6.1.2026, 18:34
|- - Смит   Цитата(ogorsv @ 6.1.2026, 18:34) как тече...   6.1.2026, 21:26
- - LordN   Как вариант найти фильтр сетку и почистить, для на...   6.1.2026, 18:54
- - l-nikolaev   Цитата(Андре3377 @ 6.1.2026, 16:58) Госпо...   6.1.2026, 21:03
- - AI 155   Возможно засор в механике реле или контакты окисл...   6.1.2026, 21:40
- - Kotlovoy   Завести через датчик 220 вольт и поставить интерфе...   6.1.2026, 21:45
- - T-rex   У нас реле протока охлаждающей воды останавливало ...   6.1.2026, 21:53
- - kosmos440o   И вообще, довольно глупо контролировать по разрыву...   7.1.2026, 4:32
- - Дима1973   А в чем проблема сделать задержку, чтобы исключить...   7.1.2026, 16:25
- - misamid@mail.ru   На котельной стоит точно такой же датчик протока. ...   17.1.2026, 9:01
|- - Андре3377   Цитата(misamid@mail.ru @ 17.1.2026, 9:01)...   23.1.2026, 9:31
|- - misamid@mail.ru   Цитата(Андре3377 @ 23.1.2026, 12:31) У на...   24.1.2026, 2:46
- - misamid@mail.ru   Сегодня протекший выкрученный датчик протока прове...   25.1.2026, 15:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 6:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных