> ошибка в проектировании или ошибка подрядчика, замерзают стояки отопления на пожарной лестнице в трех подъездах
galaust
сообщение 26.1.2026, 0:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Добрый день!
Прошу помощи специалистов!
С 2017 года наблюдается промерзание стояков на лестницах в морозы, проблема в непрогреве стояка, 1 этаж горячий, 17 этаж - 20град, не больше, разводка похоже снизу, запорный кран на техэтаже уже заменили, но он был в отличном состоянии. Нашла проектную документацию по МКД - конвекторы по проекту только с 1 до 11 этажей, выше стояк без конвекторов, общая мощность конвекторов по стояку по проекту 30,266 Квт, ДУ20. Стояк отопления перед лифтами суммарная мощность на 14Квт. Какие сейчас стоят конвекторы, понятия не имею, маркировки нет, Сантехпром Универсал - 1м длиной с трубой в 2 слоя - 2м.
Может что-то посоветуете, что делать в данной ситуации, чтобы решить эту проблему?

У всех конвекторов есть внутри заужение с завода

В проекте разводка показана как сверху, так и снизу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo_5427284803565849872_y.jpg ( 179,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  photo_5427284803565849873_y.jpg ( 193,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  photo_5427284803565849995_y.jpg ( 67,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  photo_5429160059301728643_y.jpg ( 137 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  photo_5431434996104236965_y.jpg ( 121,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  photo_5433773064631029672_y.jpg ( 116,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- galaust   ошибка в проектировании или ошибка подрядчика   26.1.2026, 0:23
- - dmchehow   Какой проток должен быть в проете нет данных? и ка...   26.1.2026, 13:49
- - AI 155   Почему сразу ошибка. А обеспечивается ли расчетная...   26.1.2026, 14:22
- - svoroponov   До того как жаловаться на стояк и его прогрев подъ...   26.1.2026, 14:47
|- - galaust   Должна же быть какая-то разница в ДУ по стоякам, е...   26.1.2026, 21:43
|- - инж323   Цитата(galaust @ 26.1.2026, 21:43) Должна...   27.1.2026, 0:48
- - ИОВ   Цитата(galaust @ 26.1.2026, 0:23) С 2017 ...   26.1.2026, 15:54
- - Анох   Цитата(galaust @ 26.1.2026, 0:23) Добрый ...   26.1.2026, 16:05
- - galaust   Цитата(dmchehow @ 26.1.2026, 13:49) Какой...   26.1.2026, 19:58
|- - dmchehow   Цитата(galaust @ 26.1.2026, 19:58) Где им...   26.1.2026, 22:10
- - galaust   Цитата(dmchehow @ 26.1.2026, 22:10) В сос...   27.1.2026, 15:00
- - T-rex   Без инженеров и обследований самым быстрым решение...   29.1.2026, 18:58
- - azmt   Цитата(galaust @ 26.1.2026, 22:43) Должна...   30.1.2026, 12:48
- - svoroponov   Вы писали что кран на стояке меняли. Их должно быт...   30.1.2026, 15:33
- - galaust   Цитата(azmt @ 30.1.2026, 12:48) А в тех д...   31.1.2026, 19:53
- - инж323   В двух секциях ГМС-2001 вход на лестницу через там...   1.2.2026, 0:41
- - galaust   Цитата(инж323 @ 1.2.2026, 0:41) В двух се...   2.2.2026, 12:09
- - galaust   Цитата(galaust @ 2.2.2026, 12:09) На лест...   2.2.2026, 13:40
- - svoroponov   Или высокий теплосъём, раз такой перепад температу...   2.2.2026, 14:32
- - galaust   Цитата(svoroponov @ 2.2.2026, 14:32) Или ...   2.2.2026, 19:53
|- - awlan   Цитата(galaust @ 3.2.2026, 0:53) У меня е...   3.2.2026, 13:03
- - инж323   Видна явная разница в выбранном в проекте температ...   3.2.2026, 0:33
- - galaust   Цитата(инж323 @ 3.2.2026, 0:33) Видна явн...   3.2.2026, 15:16
|- - awlan   Цитата(galaust @ 3.2.2026, 20:16) Все одн...   3.2.2026, 18:23
- - galaust   Цитата(awlan @ 3.2.2026, 18:23) А остальн...   4.2.2026, 9:58
- - awlan   Цитата(galaust @ 4.2.2026, 14:58) во всем...   5.2.2026, 13:56
- - galaust   Цитата(awlan @ 5.2.2026, 13:56) С Проекто...   6.2.2026, 13:22
- - svoroponov   Век живи , век учись. Много чего видел но здание п...   6.2.2026, 15:41
- - galaust   Цитата(svoroponov @ 6.2.2026, 15:41) Век ...   8.2.2026, 23:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 9:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных