> давление конденсации r410a, ищу контроллер
Serega_mexanik
сообщение 4.5.2026, 8:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 290672



здравствуйте. нужна помощь. есть чилллер, два контура. один двойной конденсатор с 3мя вентиляторами. нужен контроллер.

задача свелась управлению вентиляторами.

есть два контура к1, к2.
соответственно два датчика давления конденсации. д1, д2.

оба выдают сигнал 4-20ма 0-45бар.

теперь нужен пид. регулятор, который будет выдавать сигнал 0-10в. на управление ЕС вентиляторами.чтобы достичь уставки. либо уставка зависит от нар.температуры. pid(min 2в-макс 10в)

превышение порога, вентиляторы 100%

в системе 4компрессора. два контура. включение можем видеть как DI,

компрессор включился →
вентиляторы = 100% (10 В)
время: 30–120 сек. потом включается пид. регулируем по максимальному давлению, одним PID.
P_set = 28 бар
P_min = 20-22 бар, P_max = 36 бар


можно добавить температуру конденсации.
Tконденсации ≈ Tнаружного воздуха + 10…15°C. если на улице +25град. то Тконд=+30-35град. но это немного сложнее и нужно забивать таблицу.

под мои условия ничего не нашёл. подскажите правильно ли я все думаю и считаю.

Сообщение отредактировал Serega_mexanik - 4.5.2026, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных