SvetaR
сообщение 13.3.2007, 20:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Вопросов к коллегам у меня несколько. Буду рада любой информации!!!
1. Компенсатор линейного расширения. Сколько не искала по данному вопросу информации-ноль.
В Пособ. 6.91 сказано:
"11. Воздуховоды для систем дымоудаления должны иметь компенсаторы линейного расширения."
А как их расчитать???
2.Есть жилое здание 22 этажа. В цокольном,1,2 этажах- офисы, остальные- жилые.Будет 2 системы дымоудаления (одна- для офисов, вторая- для жилья). Есть идея соединить дымоудаление из офисов и общеобменную вентиляцию(офисы) в одну систему, но мучают сомнения. Такая схема применялась в стоянке легковых автомобилей, можно ли применить ее и для описанного выше случая?
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SvetaR   Компенсатор линейного расширения   13.3.2007, 20:45
- - Слободчиков Валентин   Подобная тема обсуждалась ранее http://forum.abok....   18.3.2007, 20:51
- - SvetaR   Валентин!Большое спасибо за ответ и ссылку.А т...   19.3.2007, 18:52
- - ALK   При какой температуре монтируют систему? На вскид...   20.3.2007, 21:31
- - SvetaR   to ALK. Систему монтируют при плюсовой температуре...   20.3.2007, 21:59
- - Слободчиков Валентин   А что за П-образные или сальниковые компенсаторы в...   20.3.2007, 22:07
- - SvetaR   Вот и я думаю,что такого быть не может! А вопр...   20.3.2007, 22:10
- - Слободчиков Валентин   По моему мнению, должно быть "что-то" ти...   20.3.2007, 22:16
- - Бауманец   По поводу объединения систем - только что сдал про...   20.3.2007, 22:33
- - ALK   Попробую сделать рисунок....   21.3.2007, 10:20
- - ALK   Компенсаторы прямоугольные линзовые ПГВУ предназна...   21.3.2007, 10:35
- - ALK   Продолжение Добавлено - 10:50 Если есть повор...   21.3.2007, 10:41
- - Слободчиков Валентин   Цитата(Бауманец @ Mar 20 2007, 22:33 )По пово...   21.3.2007, 13:35
- - SvetaR   to ALK. Большое СПАСИБО за информацию.Пособие попр...   22.3.2007, 18:21
- - ALK   Завод Тайра. http://www.tayra.ru   22.3.2007, 20:35
- - LDS   Вместо указанных компенсаторов используем гибкие в...   22.3.2007, 21:56
- - Слободчиков Валентин   А поподробнее про вставки можно??? И каким образом...   24.3.2007, 0:25
- - ppd   Давно не заходил на форум. А зря... Единственный к...   26.3.2007, 23:21
- - ppd   Вдогонку к предыдущему сообщению... 1. С мягкими в...   26.3.2007, 23:45
- - wvc   Уважаемые, коллеги! Кто ни будь сталкивался с ...   20.1.2009, 9:51
- - exsabito   wvc, Решение такой проблемы существует. Компенсато...   26.1.2009, 16:51
- - smolhook   Собственно решил поднять вопрос, заданный здесь. В...   20.5.2010, 2:22
- - EJIEHA   smolhook Прочтите внимательно п.4 Правил форума....   20.5.2010, 13:58
- - Лель   Здравствуйте. У меня вопрос к ALK. Как вы рассчиты...   28.5.2010, 12:37
- - ALK   Формула простая до безобразия... Описана чуть ли н...   12.6.2010, 6:43
- - Лель   Уважаемый, ALK. А от куда и какой Вы берете коэффи...   15.6.2010, 13:34
|- - ALK   Цитата(Лель @ 15.6.2010, 14:34) Уважаемый...   17.6.2010, 5:48
- - Лель   Большое спасибо.   17.6.2010, 11:11
- - ALK   Всегда пожалуйста...   18.6.2010, 4:50
- - veza   Сертифицированные компенсаторы в системах ДУ Как у...   1.4.2011, 9:59
- - Незнайка   Господа, подскажите, пожалуйста. Попробовал посчит...   2.2.2012, 14:08
- - shprot   Саня, в расчет я не вникал, он взят из тепловых се...   3.2.2012, 14:24
|- - romano   Цитата(shprot @ 3.2.2012, 15:24) ... В об...   9.12.2012, 0:29
- - Alchgoto   Мы воспользовались телефоном написанным выше 78622...   10.7.2012, 14:28
- - Norb   Смотрите сколько компенсирующая способность вашей ...   10.12.2012, 9:21
- - romano   Цитата(Norb @ 10.12.2012, 10:21) ...берет...   10.12.2012, 21:29
- - Norb   Ну так да, разница температуры монтажа и расчетных...   11.12.2012, 7:39
- - romano   Смонтировали, например, в +20, а система, не дай Б...   11.12.2012, 20:16
- - Norb   Подвижных не видел. Если у вас идет воздуховод по ...   12.12.2012, 7:10
- - romano   Спасибо!   12.12.2012, 21:54
- - exe.34   Подскажите, как часто необходимо ставить компенсат...   20.5.2014, 13:46
- - Omega3   Присоединяюсь к exe.34! Подскажите, как часто...   27.6.2014, 10:24
|- - OlegG   Цитата(Omega3 @ 27.6.2014, 11:24) Где воо...   27.6.2014, 11:38
- - Omega3   Огромное спасибо OlegG за информацию!!...   27.6.2014, 12:09
- - elenam   Предлагаю обсудить данную статью. Все таки компенс...   30.12.2014, 9:15
- - elenam   Исходя из этой статьи получается, что при применен...   11.1.2015, 11:01
- - elenam   Я опять о том же. Просмотров у темы много - ответо...   13.1.2015, 9:32
- - Зольников Михаил   Со дня последнего сообщения в теме прошло 2 года. ...   22.2.2017, 9:47
- - elenam   Прочитала презентацию изменеий. http://forum.abok....   26.2.2017, 21:58
|- - ИОВ   Цитата(elenam @ 26.2.2017, 21:58) И по СП...   26.2.2017, 22:44
- - elenam   О огнезадерживающих,на воздуховодах при пересечени...   26.2.2017, 23:26
- - ИОВ   Цитата(elenam @ 26.2.2017, 21:58) ... То ...   27.2.2017, 0:13
- - elenam   Уважаемый коллега. На сегодня в любом проекте пр...   27.2.2017, 1:35
|- - ИОВ   Цитата(elenam @ 27.2.2017, 1:35) На сегод...   27.2.2017, 9:29
|- - elenam   Цитата(ИОВ @ 27.2.2017, 9:29) Ууу, как же...   27.2.2017, 11:14
|- - ИОВ   Цитата(elenam @ 27.2.2017, 11:14) А ограж...   27.2.2017, 12:27
- - Зольников Михаил   Для себя вопрос компенсации решил так: прописывать...   27.2.2017, 9:36
- - elenam   Большая благодарность, ИОВ. Отстала я. Подоговорил...   27.2.2017, 14:55
- - Konsuent   Тема очень старая и решения есть разные Гибкие вст...   26.3.2017, 7:29
- - sneider   .   24.4.2017, 12:35
|- - ИОВ   Цитата(sneider @ 24.4.2017, 12:35) . А по...   24.4.2017, 13:03
|- - sneider   Цитата(ИОВ @ 24.4.2017, 13:03) А почему у...   24.4.2017, 13:53
- - elenam   Даже не успела увидеть   24.4.2017, 13:15
- - sneider   Никто ничего не знает про эти компенсаторы?   25.4.2017, 13:58
- - Konsuent   Сом 560 показан в каталоге веза 2013 года Сертифик...   26.4.2017, 9:09
|- - OlegG   Цитата(Konsuent @ 26.4.2017, 9:09) Констр...   26.4.2017, 11:41
- - Konsuent   Патент в проект не вставишь А вот Сертификат Пожа...   26.4.2017, 12:03
- - elenam   к Konsuent: А сколько компенсаторов у Вас получает...   26.4.2017, 12:30
- - Konsuent   Для простоты было предложено в каталоге веза стави...   26.4.2017, 19:19
- - elenam   Благодарю за подробный ответ   26.4.2017, 21:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 16:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных