> Сброс давления пара на 1 бар, Пилотные регуляторы и минимальный перепад
Patorok
сообщение 26.3.2007, 17:38
Сообщение #1


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Господа!
Передо мной возникла неразрешимая проблема. Дело в том, что необходимо найти регулятор давления, способный пропустить 3600 кг/час насыщенного пара давлением 5 бар изб., сбросив давление до 4 бар изб, а точность поддержания давления на выходе должна составлять не менее +-10 % Рвых. Изначально по ТУ мне давали 6 бар изб. Я заложил пилотный регулятор Fisher 92B. Но эта модель требует минимального перепада давления в 1.4 бар (как, думаю, и все пилотные регуляторы). Простые же редуктора прямого действия, насколько я знаю, обеспечивают точность поддержания давления не лучше 20 %.
Посоветуйте, плиз, какой-нибудь девайс, желательно Российского производства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Patorok   Сброс давления пара на 1 бар   26.3.2007, 17:38
- - gilepp   Редукционный клапан во вложенном файле требует мин...   26.3.2007, 18:10
- - gilepp   и стр. 2   26.3.2007, 18:11
- - Patorok   Цитата(gilepp @ Mar 26 2007, 19:10 )Российски...   26.3.2007, 18:26
- - gilepp   У тех наших, что я ставил было низкое качество сбо...   26.3.2007, 19:18
- - Patorok   Н-да.. неубедительная причина. А, если не секрет,...   26.3.2007, 19:30
- - Patorok   И ещё вопросик вдогонку. Нашел какой-то АРЖ-85-100...   26.3.2007, 20:03
- - gilepp   ЦитатаН-да.. неубедительная причина. Это выглядит...   27.3.2007, 6:52
- - Patorok   Товарищи! Выручайте. По последним сводкам давл...   3.4.2007, 17:57
- - zeman   ЦитатаТ.о. мне надо вообще "скидывать" с...   3.4.2007, 18:34
- - Patorok   Потребитель, как я уже говорил, требует 4 +-10% ба...   4.4.2007, 8:55
- - gilepp   Маленький вопрос - почему теряется так много ? Вы ...   4.4.2007, 9:15
- - Patorok   Наружные сети заложили ду200. Расход - 13,4 т/ч. Д...   4.4.2007, 9:35
- - zeman   Цитата(Patorok @ Apr 4 2007, 09:55 )Парогенер...   4.4.2007, 16:37
- - Patorok   Может получится, может не получится, все может быт...   4.4.2007, 17:05
- - zeman   Ставьте в параллель к регулятору клапан быстросраб...   4.4.2007, 21:16
- - Patorok   Давление больше не дают не через то, что котлы сла...   5.4.2007, 9:08
- - Neorb   Можно использовать немецкий редукционный клапан Ма...   15.5.2007, 22:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 16:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных