Такой вопрос, как рассчитать тепловыделения от чиллера в помещение? Чиллер с выносным воздушным конденсатором. Я знаю, похожая тема уже обсуждалась, и были советы посмотреть расчет на сайте фирмы "Bitzer". Но там методика не универсальная, така как коэффициент теплопередачи от поверхности компрессора - величина расчетная. Да и горячую поверхность компрессора чиллера не могу рассчитать, габариты его неизвестны huh.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MAXIII   Расчёт тепловой эмиссии от компрессора чиллера   29.3.2007, 10:12
- - Fenriz   Незабудь прибавить тепловыделения от нагнетательно...   29.3.2007, 13:52
- - AAANTOXA   вопрос: а зачем Вам это ?   29.3.2007, 14:10
- - MAXIII   Цитата(Fenriz @ Mar 29 2007, 14:52 )Незабудь ...   3.4.2007, 8:37
- - AAANTOXA   позвоните продавцам чиллера и распросите у них. Я ...   3.4.2007, 8:52
- - MAXIII   Цитата(AAANTOXA @ Apr 3 2007, 09:52 )позвонит...   3.4.2007, 9:41
- - Гость_Kord   Обычно нет нужды ассимилировать тепло от чиллера, ...   3.4.2007, 12:08
- - sdv1995   Никаких тепловыделений типа 0,1 х Потребляемая ком...   3.4.2007, 13:36
- - LordN   ЦитатаВСЯ потребляемая мощность отводится в теплот...   3.4.2007, 14:01
- - sdv1995   Лев, обмотки полугерметичного тоже находятся внутр...   3.4.2007, 14:25
- - sdv1995   Лев, обмотки полугерметичного так же охлаждабтся в...   3.4.2007, 14:39
- - LordN   Цитатаобмотки полугерметичного так же охлаждабтся ...   3.4.2007, 19:05
- - Whip   Цитата(LordN @ Apr 3 2007, 20:05 )значить я о...   4.4.2007, 8:25
- - sdv1995   http://www.ecopeland.com/dxf/big/DK_small.pdf - п...   4.4.2007, 13:28
- - MAXIII   Получается, тепловыделения будут только от горячих...   4.4.2007, 15:47
- - Whip   Цитата(MAXIII @ Apr 4 2007, 16:47 )Получается...   6.4.2007, 8:19
- - kroudion   Оценка количества тепла в единицу времени от нагре...   7.4.2007, 8:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных