Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|||||||||||||||
6.4.2007, 14:53
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 375 Регистрация: 2.8.2006 Из: Киев Пользователь №: 3570 |
Специалисты делают этот расчет достаточно редко. Намного реже всех остальных. Зато если делать его все-таки надо - радости у спецов становится мало. Потому что данный расчет нельзя назвать таким уж простым; содержит большое количество замысловатых величин и климатологических данных.
Попытался сделать его так как понимаю. Если кто-то не согласен с чем-то, прошу сообщить. Мне вот например самому непонятно, почему требуемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации, почти всегда отрицательным получается. Надо задать очень уж нереальные условия и конструкцию стены, чтоб числа вышли "в плюсы". Чердаки и другие перекрытия не рассмотрены. На этот раз прога не только для Украины, а и для многих Российских городов (выбирал те названия которые знакомы моему уху 105 kb.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
ГОСТь Сопротивление паропроницаемости 6.4.2007, 14:53
Litvinov Респектище!
(третью медаль!)
кавалер ... 6.4.2007, 15:08
e.o.l. отдельный блгдрнсть, за расширенную географию
ес... 6.4.2007, 15:29
Bers Спасибо за очередной качественный продукт. Отдельн... 6.4.2007, 15:47
ГОСТь Здесь данные брались из снипа климатологии, а он у... 6.4.2007, 15:51
Иванов В.А. СНиП 23-01-99х Строительная климатология в Exсel-е... 6.4.2007, 19:30
ГОСТь Нашел ошибку. Во листе "2" в ячейке С8 н... 14.5.2007, 8:46
ГОСТь Только закончил прогу по паропроницаемости согласн... 18.5.2007, 16:44
ГОСТь Слой, в котором происходит конденсация определяетс... 21.5.2007, 15:37![]() ![]() |
|
|
|