Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Наружная самотечная канализация, глубина заложения
Гость_Anuta_*
сообщение 7.4.2007, 4:59
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Возникла проблема:
выполнен проект наружной сети внутридворовой самотечной бытовой канализации, глубина заложение трассы от 1,2 до 2,5м при глубине промерзания 1,8м. Диаметр труб от 110 до 200мм, трубы ВЧШГ.
Далее поменялась вертикалка и по факту глубина заложения канализации получилась от 0,1 до 2,4м.
Производители работ, без согласования с проектировщиками (авторами проекта) выполнили утепление трассы канализации, проходящей на глубине 1,1м, и выставили счет за утепление заказчику, а он в свою очередь проектировщику.
КАК ОТВЕТИТЬ НА ЭТО? helpsmilie.gif

P.S.: Проект согласование не проходил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anuta   Наружная самотечная канализация   7.4.2007, 4:59
- - AlexStar   Цитата(Anuta @ Apr 7 2007, 05:59 )КАК ОТВЕТИТ...   7.4.2007, 9:25
- - Александр-технолог   Я так понимаю так: если новая вертикалка- то новый...   7.4.2007, 10:37
- - Пятница   Цитата(Anuta @ Apr 7 2007, 05:59 )КАК ОТВЕТИТ...   7.4.2007, 10:48
- - andrey R   ЦитатаКАК ОТВЕТИТЬ НА ЭТО? Произвол и беззаконие. ...   7.4.2007, 11:07
- - Anuta   Сумма утепления составила 85000руб. на нее и выста...   7.4.2007, 13:33
- - anm   По СНиПу нет, а так да.   7.4.2007, 13:49
- - andrey R   Цитатапришлось выполнить Вот не им это решать...   7.4.2007, 15:12
- - dudkas3   неподписывать авторский надзор.. и вообще ничего н...   7.4.2007, 16:10
- - andrey R   Цитатапридут к вам денег давать, вот тут вам надо ...   7.4.2007, 17:15
- - Anuta   Всем огромное спасибо за поддержку! Просто ког...   7.4.2007, 18:59
- - Александр-технолог   Цитата(Anuta @ Apr 7 2007, 19:59 )Всем огромн...   7.4.2007, 19:01
- - Dимыч   Возможно не совсем в тему. Но вопрос у меня именно...   30.5.2007, 8:25
- - Dимыч   Чертежи были выполнены главспецом. Он уволился. Сп...   31.5.2007, 7:35
|- - Dимыч   ЦитатаОн уволился А нового еще не взяли. Я единств...   31.5.2007, 10:57
- - Михаил I   Не типовой колодец встречается чаще типового. Высо...   31.5.2007, 7:38
- - dudkas3   По чертежу можно понять лишь, что труба, пунктиром...   31.5.2007, 7:58
- - Dимыч   Сам колодец рисовал я, для себя, чтобы разобраться...   31.5.2007, 8:50
- - dudkas3   яб не стал по мелочам себя расходовать... К главсп...   31.5.2007, 9:21
- - dudkas3   Ок, понятно.. тоды слушай и запоменай: на вопрос п...   31.5.2007, 11:33
- - Dимыч   2 dudkas Спасибо! Объект в Краснодарском крае....   31.5.2007, 12:52
|- - dudkas3   Цитата(Dимыч @ 31.5.2007, 13:52) 2 dudkas...   31.5.2007, 17:13
- - Михаил I   а величина продавливания грунта она везде 0,7 м. Т...   31.5.2007, 13:55
|- - andrey R   Цитата(Михаил I @ 31.5.2007, 14:55) Если ...   6.6.2007, 15:07
|- - Михаил I   Цитата(andrey R @ 6.6.2007, 18:05) На люб...   6.6.2007, 15:07
|- - andrey R   Цитата(Михаил I @ 6.6.2007, 16:07) Зачем?...   6.6.2007, 15:10
- - Dимыч   ЦитатаНадо меры по защите Футляр?   31.5.2007, 14:09
|- - Михаил I   Цитата(Dимыч @ 31.5.2007, 17:09) Футляр? ...   31.5.2007, 14:34
|- - Dимыч   Цитата(Михаил I @ 31.5.2007, 15:34) когда...   31.5.2007, 15:05
- - Dимыч   Файл скачали, тему просмотрели, а вот ответить ник...   6.6.2007, 14:52
|- - andrey R   Цитата(Dимыч @ 6.6.2007, 15:52) Файл скач...   6.6.2007, 15:08
- - Михаил I   Димыч. Вам эту трубу надо в лоток опустить, которы...   6.6.2007, 15:02
- - Михаил I   если надо колодцы разобрать по кольцам, могу скину...   6.6.2007, 15:10
- - Dимыч   Блин, я уже начинаю сомневаться в своих умственных...   6.6.2007, 15:10
- - Михаил I   нетиповой, как я считаю, это когда колодец не подх...   6.6.2007, 15:14
- - andrey R   Нетиповой, это когда нельзя собать из типовых элем...   6.6.2007, 15:28
- - Dимыч   Цитатанетиповой, как я считаю, это когда колодец н...   6.6.2007, 15:33
|- - andrey R   Цитата(Dимыч @ 6.6.2007, 16:33) Если D1 п...   6.6.2007, 15:41
- - dudkas3   Ну вот,и я тута..хы-хых значит таки так... если я ...   6.6.2007, 19:54
- - andrey R   Бобслейная горка называется водосливом. До полумет...   6.6.2007, 20:01
- - Dимыч   Спасибо, что прояснили ситуацию. Особенно Вам, dud...   7.6.2007, 8:30
- - andrey R   Дык не живёт сталь на самотёке. Два-три года и нач...   7.6.2007, 10:18
- - Dимыч   Не понимаю, почему тогда не применяют коррозионно-...   7.6.2007, 10:38
- - dudkas3   Да зачем это надо то???? У нас прекрасная индустри...   7.6.2007, 10:43
- - andrey R   Во, Дудкас истину глаголет. Можно ещё золотые т...   7.6.2007, 10:45
- - Dимыч   Понятно, похоже придется поменять свое мнение по п...   7.6.2007, 11:02
- - Maninblack   100 м 57 трубы из золота.. примерно 106 кг. Скажит...   29.8.2007, 11:22
- - Rylskaya   Возможно не совсем в тему. Но вопрос у меня именно...   22.5.2014, 10:03
|- - SV_vrn   Цитата(Rylskaya @ 22.5.2014, 11:03) Возмо...   22.5.2014, 10:28
- - Rylskaya   Ел. обогрев отпадает сразу, заказчик такой шмот, о...   22.5.2014, 10:53
|- - Elenk_@   Цитата(Rylskaya @ 22.5.2014, 11:53) Ел. о...   22.5.2014, 12:13
- - Rylskaya   Это безполезно с заказчиком разговаривать и что-ли...   22.5.2014, 12:18
|- - Elenk_@   Цитата(Rylskaya @ 22.5.2014, 13:18) Это б...   22.5.2014, 12:46
- - Rylskaya   Профессионализм, непрофессионализм, а если серьезн...   22.5.2014, 13:13
|- - Elenk_@   Цитата(Rylskaya @ 22.5.2014, 14:13) Профе...   22.5.2014, 13:25
- - Rylskaya   Да нет, но построила профиль и вот так получается....   22.5.2014, 13:31
|- - Elenk_@   Цитата(Rylskaya @ 22.5.2014, 14:31) Да не...   22.5.2014, 13:35
|- - MEGASANTEHNIK   Цитата(Rylskaya @ 22.5.2014, 14:31) Да не...   22.5.2014, 13:41
- - MEGASANTEHNIK   Прямо слёзы на глаза наворачиваются, когда читаешь...   22.5.2014, 13:34
- - Rylskaya   водоканал не разрешает колодезеного типа, говорит ...   22.5.2014, 13:39
- - Rylskaya   Заморачиваюсь в чем. В ТУ у меня написано, что вод...   22.5.2014, 13:46
|- - MEGASANTEHNIK   Цитата(Rylskaya @ 22.5.2014, 14:46) Замор...   22.5.2014, 13:54
- - Rylskaya   200 метров- длина на расстояние 5 м от здания   22.5.2014, 14:00
- - Skorpion   Цитатаquote name='Elenk_@' date='22.5....   22.5.2014, 14:04
- - Rylskaya   А если н.с. перекачки их много разных фирм. Или пр...   22.5.2014, 14:09
- - MEGASANTEHNIK   третий и последний раз предлагаю выложить сюда пла...   22.5.2014, 14:27
- - Skorpion   Цитата(MEGASANTEHNIK @ 22.5.2014, 14:27) ...   22.5.2014, 19:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных