> Нужна попощь с фанкойлом.
Sanek_77
сообщение 20.4.2007, 11:57
Сообщение #1


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Люди подскажите.
Имеется фанкойл McQuay MCW1000C. Фанкойл не охлаждает воздух, при этом вентиляторы работают. При откручивании винта на обратной магистрали фонкойла (винт расположен непосредственно на вых.патрубке (OUT)) вышел воздух, трубы сразу стали прохладные, потом через некоторое время циркуляция повидимому прекратилась, трубы опять потеплели.

Непонятно может ли такое быть если при монтаже перепутали магистрали прямую и обратку. (может у него обратный клапан установлен где-то около теплообменника)(в самом фанкойле).
Балансировочник подключен к "OUT"