сообщение 23.4.2007, 11:14
Сообщение #1





Guest Forum






Существует централь, общее энергопотребление 160 кВт, возможно ли запитать ее с двух независимых подстанций по 100 кВт одним кабелем, т. е. два кабеля сводятся в один, или же все таки лучше предусмотреть одну подстанцию?! если возможно, то где прописана такая информация (СНиП, ГОСТ, НП и т. д.)
вообще в нормах проектирования, распр. холод. прописано, что для холод. от 600 т. и выше, 2 категории, возможно запитывание 2 кабельными линиями....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KLOP   Электроснабжение централи   23.4.2007, 11:14
- - Whip   Цитата(KLOP @ Apr 23 2007, 12:14 )если возмож...   23.4.2007, 12:02
- - KLOP   1.2.17. В отношении обеспечения надежности электро...   23.4.2007, 12:23
- - Whip   Наверное, Вам надо в другой форум. А здесь все бол...   23.4.2007, 13:19
- - LordN   1. определитесь с категорией электроснабжения в ва...   23.4.2007, 16:19
- - Сергей В.   Думаю, что даже на электрических форумах Вам толко...   23.4.2007, 17:55
- - LordN   Цитатате кабели, которые сводятся в один, они и на...   24.4.2007, 5:07
- - KLOP   Whip, на какой форум это я без Вас знаю, у Вас что...   24.4.2007, 7:59
- - KLOP   Чтобы понятнее было, заказчик просто нехочет змора...   24.4.2007, 8:13
- - Whip   Цитата(KLOP @ Apr 24 2007, 08:59 )энергопотре...   24.4.2007, 8:38
- - KLOP   Ну вот поэтому он и задает вполне закономерный воп...   24.4.2007, 9:54
- - Сергей В.   По порядку: Цитатадык о том и речь, никто и не пре...   24.4.2007, 13:13
- - KLOP   Сергей В. верняк, мне объяснили, ток течет, так с...   24.4.2007, 14:20
- - LordN   ЦитатаСудя по дальнейшим разъяснениям таки это и п...   24.4.2007, 18:43
- - Сергей В.   Ув. Mark-off. В принципе в начале это и предлагали...   25.4.2007, 9:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных