AAANTOXA Офис 1000кв м. 24.4.2007, 14:52 Igor Barishpolets ?????....?????
Каждое техническое решение имеет пр... 25.4.2007, 20:42 AAANTOXA Итак готовая разводка вентиляции по этажу .
Остави... 8.5.2007, 12:13 AAANTOXA неужели никто ничего не скажет? 13.5.2007, 21:14 DvaUdara Оформление не по ГОСТу.
На притоке решетки АПН, н... 13.5.2007, 23:20 OVKT Что-то мне подсказывает, что воздухораспределители... 14.5.2007, 5:57 AAANTOXA А что конкретно не по ГОСТу? Что не понравилось? Н... 14.5.2007, 8:48 vvslava Аеродинамику считали или слепо доверяете интуиции ... 20.2.2008, 16:00