сообщение 25.4.2007, 8:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Извиняюсь,тему недописанную случайно создал,удалить не знаю как newconfus.gif ph34r.gif biggrin.gif
Итак,все сначала cool.gif

Добрый день!!!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста вот какой вопрос (он скорее из практики), есть горячий цех в нем МВО над технологическим оборудованием, МВОшек отдельных 3шт. как обычно они включаются все сразу (внезависимости от того работает или нет оборудование которое обслуживает МВО) или по отдельности?!
мой пример:
вытяжка в гор. цехе (общая от всех МВО) -7300м3/ч
вытяжка общеобменная в гор.цехе -700 м3/ч
приток в гор. цех (общий от всех МВО) -5050м3/ч

вытяжка в обеденном зале -2500м3/ч
приток в обеденный -5400м3/ч(из них 2200м3/ч для компенсации вытяжки от МВО)

Во-первых вопрос,нормально ли я распределил потоки воздуха,между горячем цехом и обеденным залом?....
И если правильно (либо "допустимо" правильно biggrin.gif ),то у меня и возникает вопрос при полностью включенном оборудовани и МВО переток из зала в цех - 2900 м3/ч....но если оставить к включенной только один местный отсос то все меняется и отрицательного дисбаланса в гор. цехе не будет (будет только подпор в зале....).Так выходит что МВО постоянно все будут включены на практике,в независимости от загруженности оборудования....А отсюда вопрос,стоят например три единицы оборудования рядом в ряд....можно сделать,три местных отсоса работающих самостоятельно,и протянуть в ним (в случае с МВО 6 воздуховодов и вентиляторов .... ph34r.gif ) а можно (а это еще и не изменит баланса между гр.цехом и обед.залом) сделать один МВО и два воздуховода...а можно на все МВО в гор.цех завсти лишь один общий вытяжной воздуховод и один общий приточный,там можно сделать? tomato.gif
Я правильно расуждаю?...Как стараются делать обычно?...и что не противоречит нормам?...
Еще один вопрос если сделать один общий МВО (с одним общим воздуховодом на вытядку например) над тремя единицами оборудования,но врезку в МВО от этого воздуховода сделать в трех местах по числу оборудования и поставить на ответвлениях шиберы,что бы можно было соответственно загрузке перераспределять зону вытяжки(но расход будет общим на три единицы,что бы общий баланс не нарушать и частотники не городить).... или это утопия (да и не нужно это никому) и я в корне не прав???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Denver   МВО одновременность работы в гор.цехе   25.4.2007, 8:24
- - Странная Белка   Что-то у Вас слишком большой объем местной вытяжки...   25.4.2007, 12:46
- - Denver   На счет кратности не согласен,здесь на форуме пост...   25.4.2007, 13:31
- - MMM   Да что за елки палки такие уже 3 раз пишу ответ и ...   25.4.2007, 13:36
- - Denver   Ув. МММ, Вы не могли бы уточнить,какой именно прит...   25.4.2007, 14:08
- - Странная Белка   Ну я-то все-таки не совсем из глубинки. У нас в ...   25.4.2007, 14:10
- - ex_promt   Для горячего цеха современных предприятий Общепита...   25.4.2007, 17:53
- - Василич   Я бы завязал работу МВО на приток технологической ...   8.5.2007, 10:35
- - Braun   Господа, имеется помещение, где установлено два вы...   20.11.2007, 10:32
|- - ivan-l-ing   3000 куб.м/ч я б так сделал   20.11.2007, 10:36
- - Braun   Т.е. приток будет постоянно дуть, а вытяжка иногда...   20.11.2007, 10:41
- - Tema219   а если сделать на приточные ответсвления заслонки ...   20.11.2007, 10:52
- - Braun   Очень сложная система автоматики получается! О...   20.11.2007, 11:58
- - zvyagaaa   3000 ставьте и голову не ломайте, это сейчас в ТЗ ...   20.11.2007, 12:13
- - Tema219   так ведь вроде тепла жалко...   20.11.2007, 12:26
- - zvyagaaa   в смысле? ну сделайте тогда отдельную приточку на ...   20.11.2007, 12:29
- - Tema219   ну я так понял что на объектк автора таких приточе...   20.11.2007, 12:31
- - zvyagaaa   да хоть двадцаток, для горячего цеха, или для любы...   20.11.2007, 12:42
- - Странная Белка   По нормам тот, что два часа работает-компенсироват...   20.11.2007, 13:25
|- - Vano   Цитата(Странная Белка @ 20.11.2007, 13:25...   20.11.2007, 14:20
- - Tema219   а где про горячие цеха говорилось? никакой такой и...   20.11.2007, 14:13
- - Странная Белка   Образуется вакуум, помещение схлопнется и образует...   20.11.2007, 14:35
- - Зольников Михаил   Предлагаю на такой случай, если возможно, сделать ...   20.11.2007, 14:39
|- - Vano   Цитата(Зольников Михаил @ 20.11.2007, 14...   20.11.2007, 15:08
- - Василич   Вот вы говорите помещений много. А вытяжки одновре...   20.11.2007, 14:45
- - Артем_VSSM   У меня встречный вопрос: рядом с горячим цехом буд...   20.11.2007, 14:59
- - JJJJ   А что если сделать естественную вентиляцию на прит...   20.11.2007, 15:22
|- - Vano   Цитата(JJJJ @ 20.11.2007, 15:22) 192149А ...   20.11.2007, 15:45
- - JJJJ   А что если вент. слабенький только на компенсацию ...   20.11.2007, 15:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 21:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных