Извиняюсь,тему недописанную случайно создал,удалить не знаю как
Итак,все сначала
Добрый день!!!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста вот какой вопрос (он скорее из практики), есть горячий цех в нем МВО над технологическим оборудованием, МВОшек отдельных 3шт. как обычно они включаются все сразу (внезависимости от того работает или нет оборудование которое обслуживает МВО) или по отдельности?!
мой пример:
вытяжка в гор. цехе (общая от всех МВО) -7300м3/ч
вытяжка общеобменная в гор.цехе -700 м3/ч
приток в гор. цех (общий от всех МВО) -5050м3/ч
вытяжка в обеденном зале -2500м3/ч
приток в обеденный -5400м3/ч(из них 2200м3/ч для компенсации вытяжки от МВО)
Во-первых вопрос,нормально ли я распределил потоки воздуха,между горячем цехом и обеденным залом?....
И если правильно (либо "допустимо" правильно

),то у меня и возникает вопрос при полностью включенном оборудовани и МВО переток из зала в цех - 2900 м3/ч....но если оставить к включенной только один местный отсос то все меняется и отрицательного дисбаланса в гор. цехе не будет (будет только подпор в зале....).Так выходит что МВО постоянно все будут включены на практике,в независимости от загруженности оборудования....А отсюда вопрос,стоят например три единицы оборудования рядом в ряд....можно сделать,три местных отсоса работающих самостоятельно,и протянуть в ним (в случае с МВО 6 воздуховодов и вентиляторов ....

) а можно (а это еще и не изменит баланса между гр.цехом и обед.залом) сделать один МВО и два воздуховода...а можно на все МВО в гор.цех завсти лишь один общий вытяжной воздуховод и один общий приточный,там можно сделать?
Я правильно расуждаю?...Как стараются делать обычно?...и что не противоречит нормам?...
Еще один вопрос если сделать один общий МВО (с одним общим воздуховодом на вытядку например) над тремя единицами оборудования,но врезку в МВО от этого воздуховода сделать в трех местах по числу оборудования и поставить на ответвлениях шиберы,что бы можно было соответственно загрузке перераспределять зону вытяжки(но расход будет общим на три единицы,что бы общий баланс не нарушать и частотники не городить).... или это утопия (да и не нужно это никому) и я в корне не прав???