Анализ работы систем регулирования, отопление, ГВС |
|
|
Гость_Белтеплоиндустрия_*
|
26.4.2007, 17:14
|
Guest Forum

|
Система ГВС. Анализ работы системы ГВС в общежитии «з-д Силикатных изделий» г.Минска показал, что при отключении циркуляционного насоса , температура на выходе теплообменника в режиме понижения , не поддается регулировке. Вывод – регулирующий клапан имеет протечку. Температура в обратном трубопроводе превышает расчетные значения. Вывод – теплообменник необходимо промыть или механически очистить. На графике синий линия - теплоноситель, красная – горячая вода, коричневая – обратка. После выполнения выше перечисленных ремонтных работ. Настройки регулятора не изменялись. Потребление тепловой энергии снизилось на 27%. Измерение проводились шестиканальным регистратором температуры.
Прикрепленные файлы
GVS.doc ( 126,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 176
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Белтеплоиндустрия Анализ работы систем регулирования 26.4.2007, 17:14 zr84 Цитата(Белтеплоиндустрия @ Apr 26 2007, 18:14... 26.4.2007, 17:28 Белтеплоиндустрия Клапан производства белорусского.
Привод чешский ... 26.4.2007, 21:27 Белтеплоиндустрия На данной диаграмме показана работа danfossa ГВС. ... 26.4.2007, 21:30 Белтеплоиндустрия Практически все производители и продавцы, внушают ... 4.5.2007, 19:16 Сергей Долганов Тоесть Вы по прежнему настаиваете на том, что нека... 5.5.2007, 10:45 zr84 "Белтеплоиндустрия"
Очень интересные у В... 5.5.2007, 11:19 Сергей Долганов Очень интересный. Если Вам не сложно дайте пояснен... 5.5.2007, 11:24 Белтеплоиндустрия Для Вас zr84.
Не могу полностью удовлетворить Ваш... 5.5.2007, 20:49 zr84 Уважаемый "Белтеплоиндустрия"
1. Цитата.... 6.5.2007, 5:13 Сергей Долганов Не то что бы я поддерживал Danfoss, просто я устан... 6.5.2007, 10:26 zr84 Цитата"Сергей Долганов"...так вот для си... 6.5.2007, 11:02 Белтеплоиндустрия Насчет графиков теплосети. Это в России графики 15... 6.5.2007, 21:29 Сергей Долганов К чему мы придем? К тому, что элеваторные схемы се... 7.5.2007, 9:57 LEOR Несколько вопросов не дающих покоя.:1.Для чего отк... 7.5.2007, 16:36 Белтеплоиндустрия Господин Долганов.
Вы немного невнимательны. Все г... 7.5.2007, 21:22 Сергей Долганов ЦитатаВы немного невнимательны. Все графики сняты,... 8.5.2007, 11:05 LEOR ЦитатаВы обратили наверное внимание, что везде раз... 8.5.2007, 12:31 Белтеплоиндустрия Я не говорил, что ко мне приезжают профессионалы. ... 8.5.2007, 19:29 Сергей Долганов Какая то у нас с Вами каша в терминах. Я вообще Ва... 8.5.2007, 19:52 Белтеплоиндустрия КПД у первого паровоза было 6%, а у современной ту... 14.5.2007, 20:20 vladun Цитата(Белтеплоиндустрия @ 14.5.2007, 20... 25.5.2007, 9:09 LEOR Цель анализа - выявление недостатков и методов их ... 15.5.2007, 14:48 Белтеплоиндустрия LEOR.
«Цель анализа - выявление недостатков и мет... 15.5.2007, 22:38 Белтеплоиндустрия АДАПТИВНЫЙ регулятор для системы отопления. 16.5.2007, 21:33 Белтеплоиндустрия Это примеров работы адаптивного регулятора в сист... 18.5.2007, 23:23 Kass 16-ти этажный лом, это конечно сильно, но тем не м... 19.5.2007, 17:48 Белтеплоиндустрия Это прекрасно, что все хорошо. 19.5.2007, 22:33 LEOR А когда "нехорошо" все же нужно найти пр... 21.5.2007, 9:31 Kass Да всякое бывает. Проблемы бывают как в технологии... 21.5.2007, 21:15 LEOR Тогда встает вопрос - а нужен ли он адаптивный для... 22.5.2007, 7:04 Белтеплоиндустрия Уже 14 лет занимаюсь регулированием, и честно гово... 22.5.2007, 20:24 Nick Цитата(Белтеплоиндустрия @ 22.5.2007, 21... 24.5.2007, 15:52  vladun Цитата(Nick @ 24.5.2007, 15:52) И, скорее... 25.5.2007, 9:17 Kass А поясните пожалуста, что вы понимаете под "и... 23.5.2007, 23:38 Белтеплоиндустрия Под изменением параметров тепловой сети, подразуме... 24.5.2007, 21:12 Kass Цитата(Белтеплоиндустрия @ 24.5.2007, 22... 25.5.2007, 18:56 Сергей Долганов ЦитатаПод изменением параметров тепловой сети, под... 25.5.2007, 8:42 АНИ Случайно попал на этот форум. Некоторые замечания ... 25.5.2007, 10:53 vladun О-о-о-о-о- совсем другой подход ! 25.5.2007, 13:53 Белтеплоиндустрия КПД паровой трубины примерно 82-84%, а некоторые э... 28.5.2007, 21:59 vladun Цитата(Белтеплоиндустрия @ 28.5.2007, 21... 29.5.2007, 8:48 LEOR Цитата(Белтеплоиндустрия @ 28.5.2007, 21... 29.5.2007, 11:48 Kass Цитата(Белтеплоиндустрия @ 28.5.2007, 22... 29.5.2007, 11:58  vladun Цитата(Kass @ 29.5.2007, 11:58) . Просто ... 30.5.2007, 9:29 Белтеплоиндустрия LEOR.
Я не знаю, что Вы понимаете под понятием «ав... 30.5.2007, 22:51 Kass Цитата(Белтеплоиндустрия @ 30.5.2007, 23... 30.5.2007, 23:23 vladun У меня регулятор стоит 7000 руб, с архивом, возмож... 31.5.2007, 8:58 Nick Цитата(vladun @ 31.5.2007, 9:58) У меня р... 1.6.2007, 8:06  Kass Цитата(Nick @ 1.6.2007, 9:06) Не он первы... 1.6.2007, 9:45 АНИ Возможной причиной некачественного регулирования (... 1.6.2007, 16:54 Белтеплоиндустрия АНИ.
Я не понял, что Вы имеете ввиду.
На всех диаг... 1.6.2007, 22:12 Kass Так какие там сомнения. Я тут ссылки онлайн выклад... 1.6.2007, 22:21 Сергей Здравствуйте!
Я работаю киповцем и занимаюсь в... 1.6.2007, 23:09 Kass Понимаете ли Сергей. Тут уже писалось не раз, что ... 1.6.2007, 23:15 Сергей Время работы клапана 70 сек.,на некоторых ЦТП стоя... 2.6.2007, 8:58 Kass Для такого привода дифсоставляющая ничего не даст.... 2.6.2007, 10:32 Белтеплоиндустрия Здравствуйте Сергей.
Вообще то на ЦТП проблемы п... 2.6.2007, 13:19 Белтеплоиндустрия Обратите внимание, что если теплообменники кожухот... 2.6.2007, 15:44 Сергей Да,на трубных все происходит медленнее,чем на плас... 2.6.2007, 19:16 Kass Цитата(Сергей @ 2.6.2007, 20:16) Если бы ... 2.6.2007, 20:37  Сергей Цитата(Kass @ 2.6.2007, 17:37) Дифсоставл... 4.6.2007, 21:30 Белтеплоиндустрия Это один из первых графиков ГВС 2002г.Данные сним... 3.6.2007, 22:20 Сергей Долганов Меня сильно настораживает то, что Вы приводите гра... 4.6.2007, 9:43 Kass Я бы вообще рассматривал графики за пару дней. 4.6.2007, 10:26 АНИ Прошу прощения! Что-то у меня не получается пр... 4.6.2007, 10:49 Белтеплоиндустрия Господа.
Если у Вас возникают сомнения, то зачем т... 4.6.2007, 19:55 Kass Я использую NVY24-MFT на ГВС с теплообменником. ht... 4.6.2007, 21:42 Сергей Цитата(Kass @ 4.6.2007, 18:42) Я использу... 6.6.2007, 20:39  Kass Цитата(Сергей @ 6.6.2007, 21:39) Спасибо ... 6.6.2007, 21:15   Fanat Цитата(Kass @ 6.6.2007, 22:15) Да не за ч... 9.6.2007, 14:35 Белтеплоиндустрия Регулятор для систем горячего водоснабжения.
Б... 8.6.2007, 21:51 Kass Это они работают с проблемами? А вы ГВС без предпо... 8.6.2007, 22:04 Белтеплоиндустрия KAAS
Вы похоже не понимаете физику работы теплообм... 9.6.2007, 14:31 Kass Цитата(Белтеплоиндустрия @ 9.6.2007, 15:3... 9.6.2007, 14:42 Сергей Долганов Мда, даже и не знаю что сказать
Ну вопервых г-н ... 9.6.2007, 14:49 Kass Цитата(Сергей Долганов @ 9.6.2007, 15:49)... 9.6.2007, 15:28 LEOR Создается впечатление что уважаемый автор(Белтепл... 9.6.2007, 15:25 Сергей Долганов Цитатаа лишняя заслонка полностью решает проблему ... 9.6.2007, 15:34 Kass Да нормально и однородно движение потока. А зачем ... 9.6.2007, 21:03 Сергей Долганов Я же объяснял Турбулентный поток жидкости в трубе... 10.6.2007, 14:21 Kass Суть в том, что погружной датчик не показывает мгн... 10.6.2007, 17:07 Белтеплоиндустрия [
Безгильзовые датчики сложно менять. Зачем нужен... 10.6.2007, 21:34 Kass И о чем это говорит? Лично мне больше нравится 55 ... 10.6.2007, 22:30 Сергей Долганов ЦитатаНе всегда температура сетевой воды поддежива... 11.6.2007, 13:25 LEOR Цитата(Сергей Долганов @ 11.6.2007, 13:25... 14.6.2007, 16:19
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)