Система ГВС.
Анализ работы системы ГВС в общежитии «з-д Силикатных изделий» г.Минска показал, что при отключении циркуляционного насоса , температура на выходе теплообменника в режиме понижения , не поддается регулировке. Вывод – регулирующий клапан имеет протечку.
Температура в обратном трубопроводе превышает расчетные значения. Вывод – теплообменник необходимо промыть или механически очистить.
На графике синий линия - теплоноситель, красная – горячая вода, коричневая – обратка.



После выполнения выше перечисленных ремонтных работ.



Настройки регулятора не изменялись. Потребление тепловой энергии снизилось на 27%.
Измерение проводились шестиканальным регистратором температуры.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GVS.doc ( 126,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Белтеплоиндустрия   Анализ работы систем регулирования   26.4.2007, 17:14
- - zr84   Цитата(Белтеплоиндустрия @ Apr 26 2007, 18:14...   26.4.2007, 17:28
- - Белтеплоиндустрия   Клапан производства белорусского. Привод чешский ...   26.4.2007, 21:27
- - Белтеплоиндустрия   На данной диаграмме показана работа danfossa ГВС. ...   26.4.2007, 21:30
- - Белтеплоиндустрия   Практически все производители и продавцы, внушают ...   4.5.2007, 19:16
- - Сергей Долганов   Тоесть Вы по прежнему настаиваете на том, что нека...   5.5.2007, 10:45
- - zr84   "Белтеплоиндустрия" Очень интересные у В...   5.5.2007, 11:19
- - Сергей Долганов   Очень интересный. Если Вам не сложно дайте пояснен...   5.5.2007, 11:24
- - Белтеплоиндустрия   Для Вас zr84. Не могу полностью удовлетворить Ваш...   5.5.2007, 20:49
- - zr84   Уважаемый "Белтеплоиндустрия" 1. Цитата....   6.5.2007, 5:13
- - Сергей Долганов   Не то что бы я поддерживал Danfoss, просто я устан...   6.5.2007, 10:26
- - zr84   Цитата"Сергей Долганов"...так вот для си...   6.5.2007, 11:02
- - Белтеплоиндустрия   Насчет графиков теплосети. Это в России графики 15...   6.5.2007, 21:29
- - Сергей Долганов   К чему мы придем? К тому, что элеваторные схемы се...   7.5.2007, 9:57
- - LEOR   Несколько вопросов не дающих покоя.:1.Для чего отк...   7.5.2007, 16:36
- - Белтеплоиндустрия   Господин Долганов. Вы немного невнимательны. Все г...   7.5.2007, 21:22
- - Сергей Долганов   ЦитатаВы немного невнимательны. Все графики сняты,...   8.5.2007, 11:05
- - LEOR   ЦитатаВы обратили наверное внимание, что везде раз...   8.5.2007, 12:31
- - Белтеплоиндустрия   Я не говорил, что ко мне приезжают профессионалы. ...   8.5.2007, 19:29
- - Сергей Долганов   Какая то у нас с Вами каша в терминах. Я вообще Ва...   8.5.2007, 19:52
- - Белтеплоиндустрия   КПД у первого паровоза было 6%, а у современной ту...   14.5.2007, 20:20
|- - vladun   Цитата(Белтеплоиндустрия @ 14.5.2007, 20...   25.5.2007, 9:09
- - LEOR   Цель анализа - выявление недостатков и методов их ...   15.5.2007, 14:48
- - Белтеплоиндустрия   LEOR. «Цель анализа - выявление недостатков и мет...   15.5.2007, 22:38
- - Белтеплоиндустрия   АДАПТИВНЫЙ регулятор для системы отопления.   16.5.2007, 21:33
- - Белтеплоиндустрия   Это примеров работы адаптивного регулятора в сист...   18.5.2007, 23:23
- - Kass   16-ти этажный лом, это конечно сильно, но тем не м...   19.5.2007, 17:48
- - Белтеплоиндустрия   Это прекрасно, что все хорошо.   19.5.2007, 22:33
- - LEOR   А когда "нехорошо" все же нужно найти пр...   21.5.2007, 9:31
- - Kass   Да всякое бывает. Проблемы бывают как в технологии...   21.5.2007, 21:15
- - LEOR   Тогда встает вопрос - а нужен ли он адаптивный для...   22.5.2007, 7:04
- - Белтеплоиндустрия   Уже 14 лет занимаюсь регулированием, и честно гово...   22.5.2007, 20:24
|- - Nick   Цитата(Белтеплоиндустрия @ 22.5.2007, 21...   24.5.2007, 15:52
|- - vladun   Цитата(Nick @ 24.5.2007, 15:52) И, скорее...   25.5.2007, 9:17
- - Kass   А поясните пожалуста, что вы понимаете под "и...   23.5.2007, 23:38
- - Белтеплоиндустрия   Под изменением параметров тепловой сети, подразуме...   24.5.2007, 21:12
|- - Kass   Цитата(Белтеплоиндустрия @ 24.5.2007, 22...   25.5.2007, 18:56
- - Сергей Долганов   ЦитатаПод изменением параметров тепловой сети, под...   25.5.2007, 8:42
- - АНИ   Случайно попал на этот форум. Некоторые замечания ...   25.5.2007, 10:53
- - vladun   О-о-о-о-о- совсем другой подход !   25.5.2007, 13:53
- - Белтеплоиндустрия   КПД паровой трубины примерно 82-84%, а некоторые э...   28.5.2007, 21:59
|- - vladun   Цитата(Белтеплоиндустрия @ 28.5.2007, 21...   29.5.2007, 8:48
|- - LEOR   Цитата(Белтеплоиндустрия @ 28.5.2007, 21...   29.5.2007, 11:48
|- - Kass   Цитата(Белтеплоиндустрия @ 28.5.2007, 22...   29.5.2007, 11:58
|- - vladun   Цитата(Kass @ 29.5.2007, 11:58) . Просто ...   30.5.2007, 9:29
- - Белтеплоиндустрия   LEOR. Я не знаю, что Вы понимаете под понятием «ав...   30.5.2007, 22:51
|- - Kass   Цитата(Белтеплоиндустрия @ 30.5.2007, 23...   30.5.2007, 23:23
- - vladun   У меня регулятор стоит 7000 руб, с архивом, возмож...   31.5.2007, 8:58
|- - Nick   Цитата(vladun @ 31.5.2007, 9:58) У меня р...   1.6.2007, 8:06
|- - Kass   Цитата(Nick @ 1.6.2007, 9:06) Не он первы...   1.6.2007, 9:45
- - АНИ   Возможной причиной некачественного регулирования (...   1.6.2007, 16:54
- - Белтеплоиндустрия   АНИ. Я не понял, что Вы имеете ввиду. На всех диаг...   1.6.2007, 22:12
- - Kass   Так какие там сомнения. Я тут ссылки онлайн выклад...   1.6.2007, 22:21
- - Сергей   Здравствуйте! Я работаю киповцем и занимаюсь в...   1.6.2007, 23:09
- - Kass   Понимаете ли Сергей. Тут уже писалось не раз, что ...   1.6.2007, 23:15
- - Сергей   Время работы клапана 70 сек.,на некоторых ЦТП стоя...   2.6.2007, 8:58
- - Kass   Для такого привода дифсоставляющая ничего не даст....   2.6.2007, 10:32
- - Белтеплоиндустрия   Здравствуйте Сергей. Вообще то на ЦТП проблемы п...   2.6.2007, 13:19
- - Белтеплоиндустрия   Обратите внимание, что если теплообменники кожухот...   2.6.2007, 15:44
- - Сергей   Да,на трубных все происходит медленнее,чем на плас...   2.6.2007, 19:16
|- - Kass   Цитата(Сергей @ 2.6.2007, 20:16) Если бы ...   2.6.2007, 20:37
|- - Сергей   Цитата(Kass @ 2.6.2007, 17:37) Дифсоставл...   4.6.2007, 21:30
- - Белтеплоиндустрия   Это один из первых графиков ГВС 2002г.Данные сним...   3.6.2007, 22:20
- - Сергей Долганов   Меня сильно настораживает то, что Вы приводите гра...   4.6.2007, 9:43
- - Kass   Я бы вообще рассматривал графики за пару дней.   4.6.2007, 10:26
- - АНИ   Прошу прощения! Что-то у меня не получается пр...   4.6.2007, 10:49
- - Белтеплоиндустрия   Господа. Если у Вас возникают сомнения, то зачем т...   4.6.2007, 19:55
- - Kass   Я использую NVY24-MFT на ГВС с теплообменником. ht...   4.6.2007, 21:42
|- - Сергей   Цитата(Kass @ 4.6.2007, 18:42) Я использу...   6.6.2007, 20:39
|- - Kass   Цитата(Сергей @ 6.6.2007, 21:39) Спасибо ...   6.6.2007, 21:15
|- - Fanat   Цитата(Kass @ 6.6.2007, 22:15) Да не за ч...   9.6.2007, 14:35
- - Белтеплоиндустрия   Регулятор для систем горячего водоснабжения. Б...   8.6.2007, 21:51
- - Kass   Это они работают с проблемами? А вы ГВС без предпо...   8.6.2007, 22:04
- - Белтеплоиндустрия   KAAS Вы похоже не понимаете физику работы теплообм...   9.6.2007, 14:31
|- - Kass   Цитата(Белтеплоиндустрия @ 9.6.2007, 15:3...   9.6.2007, 14:42
- - Сергей Долганов   Мда, даже и не знаю что сказать Ну вопервых г-н ...   9.6.2007, 14:49
|- - Kass   Цитата(Сергей Долганов @ 9.6.2007, 15:49)...   9.6.2007, 15:28
- - LEOR   Создается впечатление что уважаемый автор(Белтепл...   9.6.2007, 15:25
- - Сергей Долганов   Цитатаа лишняя заслонка полностью решает проблему ...   9.6.2007, 15:34
- - Kass   Да нормально и однородно движение потока. А зачем ...   9.6.2007, 21:03
- - Сергей Долганов   Я же объяснял Турбулентный поток жидкости в трубе...   10.6.2007, 14:21
- - Kass   Суть в том, что погружной датчик не показывает мгн...   10.6.2007, 17:07
- - Белтеплоиндустрия   [ Безгильзовые датчики сложно менять. Зачем нужен...   10.6.2007, 21:34
- - Kass   И о чем это говорит? Лично мне больше нравится 55 ...   10.6.2007, 22:30
- - Сергей Долганов   ЦитатаНе всегда температура сетевой воды поддежива...   11.6.2007, 13:25
- - LEOR   Цитата(Сергей Долганов @ 11.6.2007, 13:25...   14.6.2007, 16:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных