> Разность давлений в помещении
Гость_Olga_ivanovo_*
сообщение 15.5.2007, 12:57
Сообщение #1





Guest Forum






Всем привет!!
Подскажите пожалуйста, как создать заданную разность давлений в помещении??
Допустим есть комната.. Задана кратность.. И задание на поддержание давления в (- 20Па)..
Я брала вытяжку по кратности.. А приток как посчитать ?? На сколько он меньше должен быть ,чтобы создать заданную разность давлений??

helpsmilie.gif
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Olga_ivanovo   Разность давлений в помещении   15.5.2007, 12:57
- - Skaramush   Уточнение, кратность задана только по вытяке, или ...   15.5.2007, 13:08
- - saveliy46   смотрите здесь: Пособие 1.91 к СНиП 2.01.05-91 ...   15.5.2007, 13:19
- - Olga_ivanovo   По поводу кратности ничего не сказанно.. Я подумал...   16.5.2007, 10:43
- - Olga_ivanovo   Понимаете... У меня не тамбур-шлюз...Мне надо созд...   16.5.2007, 12:20
- - saveliy46   если я Вас правильно понял: у Вас есть помещение л...   16.5.2007, 12:50
- - Olga_ivanovo   Все дело в том, что все здание разделенно на неско...   16.5.2007, 14:45
|- - saveliy46   Цитата(Olga_ivanovo @ 16.5.2007, 15:45) В...   17.5.2007, 10:22
- - ings   Перепад давления рассчитать не возможно. Теоретич...   16.5.2007, 17:48
- - Skaramush   Если допускается приток через смежное помещение, т...   16.5.2007, 21:06
- - Olga_ivanovo   мне понравилась фраза... Дисбаланс определяется - ...   17.5.2007, 8:37
- - Olga_ivanovo   Савелий.., спасибо что пытаетесь разобраться и мне...   17.5.2007, 12:32
- - saveliy46   хз,без плана сложно. наверно есть у Вас коридор на...   17.5.2007, 14:49
- - ТГВК   расход воздуха, проходящего через дверь равен площ...   18.5.2007, 12:47
- - Igor_Lviv   2 Olga_ivanovo Информацию про клапаны можно почита...   18.5.2007, 15:03
- - Filin   Полностью согласен с ТГВК вопрос расчета избыточно...   18.5.2007, 15:27
- - Skaramush   Обещаная информация. Размер файла 141 кБайт   19.5.2007, 12:42
- - Igor_Lviv   2 Skaramush Не слишком ли древнее решение? ...   19.5.2007, 13:25
- - Skaramush   А чем, кроме возраста, решение плохО?   19.5.2007, 20:05
- - Igor_Lviv   2 Skaramush Решение наверное не плохо, просто он...   19.5.2007, 20:19
- - ings   Вот наиболее дешёвый и доступный перепускной клапа...   20.5.2007, 11:11
- - Kass   Расчетами тут врятли помочь. Могут окна и двери от...   21.5.2007, 1:12
- - DABIJA   Цитата(Olga_ivanovo @ 15.5.2007, 9:57) Вс...   21.5.2007, 23:51
- - Igor_Lviv   ЦитатаЕсть такая формула:V=4005x√VP V=veloc...   22.5.2007, 16:35
|- - DABIJA   Цитата(Igor_Lviv @ 22.5.2007, 13:35) Уваж...   22.5.2007, 17:43
- - ТГВК   2 Igor_Lviv. Это формула из п.3 приложения 10 к СН...   23.5.2007, 12:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных